Index du Forum » » Clim Trucs et astuces » » Remplacement du R22 par du R407c
AuteurRemplacement du R22 par du R407c
frigomix
32  
  

frigomix
  Posté : 16-11-2009 18:28

Bonjour

Je voudrais savoir s'il est possible de remplaçer le22 par du 407c dans une installation de climatisation de petite taille?
Quelles précautions faut'il prendre?
Quels sont les accessoires à changer?
Quelle est la longévité du compresseur?
Dans certains pays Européens que je ne citerai pas les frigoristes locaux l'on fait .
J' attends L'avis de collègues avertis.


Merci

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 16-11-2009 19:37

bonsoir,

ce qui entraine le moins de risque pour cette application, est le r417a!!
à l'inverse du r407c, il est compatible avec les huiles employées avec le r22

à+

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 16-11-2009 19:48

R 422 misicible avec l'huile d'origine est une perte de 5% de puissance


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 16-11-2009 20:25

bonsoir,

le R417A est le fluide préconisé par la firme DEHON pour le remplacement du R22 dans la petite climatisation.

il n'y a aucun composant à remplacer!! ni l'huile.
si tu prends le 407c, vidange obligatoire et comme c'est + que probablement des compresseurs hermétiques......bon plaisir

voilà

  Profil  