Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» PAC HITACHI Air-Eau basse temperature UTOPIA INVERTER

PAC HITACHI Air-Eau basse temperature UTOPIA INVERTER#1496

10Contributeur(s)
Peiodiscusoxtarmimifrigofifiadelclimatisationmarcel11imecom
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour Chers Confrères,
J'ai besoin un coup de pouce pour m'eclaircir les raison d'un code de défaut E7 qui signifie défaut HP, mais je l'ai qu'en chauffage, une ou deux fois par semaine. Pouvez-vous me dire de quel pressostat s'agit-i, unité extérieure ou bloc hydraulique ? Et est-ce qu'il s'agit d'un capteur ou d'un pressostat No-Nc. Ça l'a fait déjà à la mise en service mais c'était la fin de l'hiver dernier. La PAC est reversible, elle est en releve de chaudière et il y a deux zones : Radiateurs basse temp. et ventilos convecteurs. Tout est connecté sur une bouteille de couplage sur la quelle il y a la chaudière et la pac. Le circulateur de la PAC est sur la vitesse 1 mais le défaut est apparu même avec la vitesse 3. Hors mis ce défaut ça chauffe bien et ça rafraîchit l'été avec les ventilos convecteurs. J'ai pesé la charge et c'est bon aussi. Donc je plafonne un peu, il me faut un cerveau frais,
je ne veux pas simplement chunter le pressostat.
Merci d'avance et passez des bonnes fêtes et pour qu'il n'y a jamais de froid entre les frigoristes :-P [addsig]
Peio Peioicon_post
salut,

Il y a plusieurs raisons possibles... Filtre à tamis encrassé, prob de sonde de tuyauterie (empêchant l'enclenchement des ventilos en fin de dégivrage?), etc...
discus discusicon_post
Salut,qu'elles sont tes pressions?
@+DISCUS
icon_post
Merci les gars pour vos suggestions, mais je vous rapelle que ce problème est apparu de la mise en service.Tamis ok. Sinon, il y a controleur de debit pour çà. Est ce quelqu'un peut me dire de quel pressostat s'agit-il ? Unité extérieure ou unité intérieure. Je suis parti sur une piste. Dans la notice on dit que la longueur mini 4m et moi j'en ai que 3 mais bon. Faut-il decharger un peu ? Le defaut, apparaît qu'en chauffage. La chauffe de la chaudière n'y est pour rien ? Par moment j'ai les deux qui tournent. Le schema hydraulique et la selection du matériel ont été réalisée par la societé HITADIS. Et ils m'ont laissé dans la merde car leur technicien (pour moi inapte). Le premier mot qu'il m'a dit quand il a vu l'installation : ouahhhh !! Usine à gaz ! Ça va marcher, çà ? Il a juste controlé la HP, BP et pallier de l'INVERTER. Et puis quand ça ne voulais pas fonctionner comme c'était prévu, il a dit : "installation maudite" J'y est passé enormement beaucoup d'heures. Le client est un ami. Si je gagnais au LOTO, je le rembourserai et je fous la PAC à la décharge. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. J'ai fait venir une autre personne de chez technic'eau et il m'a expliqué que le schéma est beau mais dans la réalité, il y trop de perte de charges avec tous les couplages et accelerateurs. Et la connerie que j'ai faite aussi, c'est que j'y ai installé un sous compteur elec. pour gerer la conso. J'y ai vraiment cru au début, mais il faut voir ce que ça bouffe ! Même à l'arrêt la resistance de carter ! Enfin bref, j'y pense et ça m'enerve, si vous pouvez me preter vos capacités cerebrales pour resoudre ce problème de défaut 7, Ça m'aiderai beaucoup. Merci beaucoup. :-( [addsig]
oxtar oxtaricon_post
salut stefan,
je viens de lire..., chose qui me vient à l'esprit et tu en a parler, attention que la chaudière ne tourne pas en meme temps que la pac,elles ne fonctionne pas sur le meme régime d'eau, si le tech était pas bon, sa peut etre ça.Ton défaut hp à la mise en service pouvait venir d'autre chose( un circuit mal purgé par exemple).Si il s'avere que c'est la chaudiere qui te fou ton defaut hp, tu peut mettre un aquastat automatique sur ton retour pac, de cette facon si la chaudière monte en température l'aquastat coupe la pac à un seuil critique,
sinon comme ca je vois pas trop, et je connai pas ces espece de pac hitachi.....
je réflechi
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,

il est logique que si la chaudière tourne en même temps que la pompe à chaleur ( basse temp ) , on atteind des températures critiques en HP et il est normal que le défaut s'affiche .
la régulation doit choisir ou l'un ou l'autre suivant les conditions de fonctionnement ou limiter le fonctionnement de la chaudière
fifi fifiicon_post
Salut à tous

J'espère pour stefan que le circuit ne comprend pas une pac basse température avec une chaudière classique je n'y comprends pas trop l'intérêt, surtout avec des radiateurs basse t°. Les ventilos convecteurs ne servant qu'en été d'après ce que j'ai compris
La chaudière est la pour supplanter la pac quand la t° ext est faible d'ou un rendement très mauvais de la pac, et chaudière et pac peuvent fonctioner en même temps.

Quel est le delta T sur ton circuit eau chaude ?
A quel moment se produit la coupure hp: en journée, la nuit, avec la chaudière ou sans
Tu as peut être à un certain moment un problème de débit sur ton circuit mais sans schéma c'est loin d'être évident :#
Envoi ton schéma si tu le peux, ça sera plus simple avec

@+


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
icon_post
Salut les gars,
Je sens réele envie de m'aider dans vos paroles. Je vais vous donner d'avantage de détails concernant l'installation. Au départ,il y a une chaudière à condensation BUDERUS (vielle de 3 ans) avec lois d'eau intégrée et 7 radiateurs. Plus tard, l'étage est rénové et mon client (ami) ne veut pas supprimer la chaudière, et il veut chauffer et rafraîchir l'étage (plafond sous pente). J'explique que le rafraîchissement, je peux faire avec des clim et on rajute simplement 3 radiateurs. Il ne veut pas, Il veut tout en un. A ce moment là, j'ai reçu le representant de HITADIS qui à vu le devis sur mon tableau. Il m'a proposé la solution PAC reversible basse temperature couplée sur la chaudière via la bouteille de couplage. Un boitier de releve et un circuit secondaire pour les ventilos convecteurs (chaud et froid), l'été on isole automatiquement les radiateurs avec un bloc de lois d'eau externe et on rafraichit l'étage. L'hiver on chauffe tout avec soit chaudière ou la PAC. C'est beau tout çà, non ? Eligible du crédit d'impôts, super ! Mais ce que vous ne savez pas ce que la pac plafonne à +48°C et même avec +7°C extérieur ça ne suffit pas pour tout chauffer (La PAC 14,4kW chaud) Donc, il faut impérativement la chaudière. J'ai réussit à faire démarrer la pac avant la chaudière jusqu'au +48°C et puis la chaudière jusqu'au +65°C.Aujourd'hui le boitier de releve ne fait qu'interdire le PAC en dessous de -7°C. Sinon, j'ai un aquastat (PAC) mécanique monté d'origine mais je l'ai reglé au taquet, vous pensez qu'il faudrai le baisser ? Et le defaut intervient parfois la nuit et par fois le jour. Un vrai casse tête, je voulais le mettre au tribunal, mais je n'ai pas fait réaliser l'étude par un bureau d'étude, donc c'est foutu. Ils ont encaissé leur part et puis demerde-toi frigoriste. Je hais la marque HITACHI, aujourd'hui. Je n'ai aucun autre interlocuteur à part HITADIS SARL. Faites attention si vous travaillez avec eux. Merci pour vos réponse, j'aimerai tant trouver la solution. Bonne fêtes à tous. :-( [addsig]
fifi fifiicon_post
Re

Comme je le disais precedement difficile de faire fonctionner une pac basse t° avec une chaudière normale. Tes radiateurs ont été dimensionnés pour une t° de 65° et non pas 48° donc quand le froid arrive il est normal que la pac n'étale pas.
Essaye de revenir au réglage d'origine de ton aquastat pour voir si tu remédies au problème de hp

Maintenant concernant ton problème de fonctionnement je crois que malheureusement le problème est insoluble en l'état, il faudra je pense faire des modifications de dimensionnement des radiateurs. Ou alors fonctionner avec la pac en inter saison et avec la chaudière pour des t° ext basses :-( . Mais bon c'est pas la joie comme fonctionnement

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
oxtar oxtaricon_post
moi, si le probleme vient bien de faire fonctionner la ch et la pac en simultané comme je le disais, je regle mon point de bivalence a -5° ou -7° la pac fonctionne jusqu'a son maximum, et tu lance ton appoint sur la chaudière,en bloquant tes parametre, si tu les a, pour ne pas faire fonctionnerton compresseur et ton appoint en simultané.
Fonctionner sur un appoint elect ou sur une chaudiere je vois pas le probleme fifi.Si tu ne peux pas le faire par tes parametres fais comme je t'es dis avant, ca marche tres bien je l'ai deja fais.
une question???l'eau chaude sanitaire est faite par la chaudiere, si oui tu n'aurai pas apres la charge du ballon ecs, un re basculement de la v3v qui te remet un coup de chaud sur le ballon tampon lorsque la pac tourne?
jE SAIS PAS SI JE ME SUIS FAIS COMPRENDRE :-)