bonsoir j ai une question quand le compresseur d une installation est tous pris en galce quels sont les symptomes ? merci a tous
Aircofrigo
bonsoir,
je suppose que tu veux dire : "de quelle panne peut venir le symptômes de la prise en glace de mon compresseur??"
c'est cela??
surchauffe trop petite, trop de fluide etc...
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
nh3
salut, ,
tu fais peur là ...
Prise en glace, détendeur mal réglé, détendeur défectueux, bulbe pas fixé, ventilateurs d'évapo hs, ..liste non exhaustive ... C'est un cas d'école non?
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
isfcer
salut,
en froid positif: détendeur trop ouvert
en froid négatif: a vérifier car souvent ça givre jusqu'a la vanne d'aspiration du compresseur et c'est pas pour autant que le CP prends des coups de liquide
Aux audacieux sourit la chance !
merci pour vos reponse je sais que c est un cas d ecole mais je voulais etre sur apparament le bulbe du detendeur doit etre hs
Peio
Bonsoir,
Si le bulbe est HS, on peut supposer qu'il est vide de gaz, auquel cas le détendeur se fermera... Ton compresseur ne risque donc pas de givrer. Cherche autre chose
Bon courage
ca y est j ai trouvé la panne c est l evaporateur qui es trop petit par apport au compresseur merci le comercial qui a comandé l evap !! :|
Salut !
Merci pour le retour Karim, tu peux nous dire combien de temps l'installation a fonctionné comme ça ? [addsig]
elle as fonctioné 24h00 avant que le compresseur prenne en givre la temparature de consigne est 9 degré c est pour un boulanger
Salut
Sélectionner du materiel n'est en principe pas le boulot d'un commercial ! Faut pas s'étonner ;-) [addsig]