Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» compressur givré

compressur givré#1844

9Contributeur(s)
Aircofrigonh3isfcerPeiodmarcobiloutedomaguk
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

comment as tu déterminé que c'est l'évap qui est trop petit??
c'est peut être le détendeur qui est surpuissant!!!
comment étaient la BP, la surchauffe et le sous refroidissement?
si tu as raison, alors ta BP devait être trop basse avec une surchauffe trop petite et de plus, cela entraîne un pouvoir de condensation surpuissant avec un bon, trop bon, sous refroidissement

est-ce exact karim13??
as tu effectué ces différentes mesures?
bon courage et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Evapo trop petit... ou compresseur trop puissant par rapport à la demande, c'est au choix!

Mais en ce qui me concerne, je ne comprends pas pourquoi ton détendeur laisse passer ce réel surplus de FF! Le moins qu'on puisse dire est qu'il y ait de l'ajustement à faire! Buse trop grosse... bulbe mal positionné... ou tout simplement mal reglé!

Comme souvent, on manque d'infos pour y voir plus clair et être plus précis.

A+
icon_post
effectivement ma bp travaillé a 1 bar pour du r 404a donc elle etais trop basse ma surchaufe etais trop petite mon sous refroidissement etais correct le bulbe etais bien fixé en ce qui concerne la buse je ne l ai pas demonté j ai juste ouvert mon detendeur pour avoir une bp a moins 8
merci por votre soutien les vopains
bon courage a vous !!
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

je suis pas sûr de piger moi
karim dit qu'alors que sa surchauffe était trop petite il a ouvert encore plus son détendeur pour faire remonter la BP :-o :#
certains que la surchauffe ne va pas s'améliorer comme cela; et pas étonnant d'avoir un compresseur givré!
pourquoi ne pas avoir expliqué mieux dès la question de départ??
quand j'ai lu au début, j'ai cru que c'était un étudiant qui cherchais pour ces études, et pas un gars qui travaillait sur une installation :-|
comment faire un diagnostique ou aider avec des questions pareilles :# :#
enfin, toujours pas convaincu de la panne réelle moi ; j'attend de voir la suite ;-)

bravo les gars pour le courage que vous avez à essayer de répondre à ces mistérieuses questions :=! :=!
domaguk domagukicon_post
Bonsoir Karim,

C'est sur qu'en ouvrant ton détendeur c'est pas ça qui va améliorer ta surchauffe , plus tu l'ouvre, plus elle va baisser...
verifie la buse, et le branchement de tes ventilos evapos si il y en a plusieurs, tournent ils tous les 2....
Dominique
8-)