Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» PB dégivrage et vitesses de ventilation gainable HITACHI.

PB dégivrage et vitesses de ventilation gainable HITACHI.#2094

3Contributeur(s)
melniboneadelclimatisation
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
melnibone melniboneicon_post
Bonsoir,
j'ai un souçi de dégivrage et de ventilation sur un gainable hitachi.Aprés quelques recherches sur le net ,je me suis aperçu que je n'étais pas le seul.J'ai fait intervenir le SAV HITACHI,échange des cartes électroniques unités int et ext,pose d'une sonde déportée mais aucuns résultats.Le dégivrage est long et l'unité intérieure souffle du froid pendant de trés longues minutes.En fonctionnement normal,quand on change les vitesses de ventilation,il n'y a aucunes variations.Peut être un spécialiste HITACHI ou une personne déjà confrontée à la chose.Merci par avançe. :#
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne jrne a ts
je supose que la sonde deportee , c etait surtt pour pallier au probleme de la ventilation.
quand au degivrage,je dirais qu il faut changer la sonde de l echangeur interieur,
puis voir avec hitachi si tu as une posiibilite de changer la T° de debut de degivrage et la T°
de fin de degivrage,mais aussi si tu as la possibilite de reduire les intervale de degivrage.
as tu force le degivrage pour voir ce qui se passe concretement au niveau de la battrie?
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne jrne a ts
alors!!!! t en es ou dans ton diagnostique??????
cordialement
melnibone melniboneicon_post
Bonsoir à tous.
Aprés avoir contacté hitachi,pas de réponse satisfaisante.Que le groupe dégivre ok,mais pourquoi la ventilation intèrieure ne se coupe t'elle pas ? et pourquoi ne redémarre t'elle pas seulement une fois que la batterie intèrieur a atteind une température convenable ( en chaud ).Matériel peut être pas au point.j'ai trouvé sur internet des personnes qui avait le même prôblème.Je sais qu'il existe un kit d'arrêt de ventilation,mais il parait qu'il ne peut pas être utilisé avec la télécommande installée.A suivre :#
icon_post
bonsoir
A toujour autant de problemes avec hitachi et son service hotline pas au point.
Pour moi c'est inadmissible qu'a l'heure actuelle on te propose un kit pour la ventilation. Cela est indispensable!!!
Au moins chez Daikin cela est de série maintenant.