Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Code CH21 Sur clim LG

Code CH21 Sur clim LG#2307

4Contributeur(s)
AircofrigoSebastienSXMxaviercchrist59
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SebastienSXM SebastienSXMicon_post
Bonjour,

J'ai un problème sur une clim LG. Un groupe UU60W et juste un évaporateur. J'ai le code CH21 qui revient sans cesse. Je vous remercie d'avance.
Sébastien.
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
sur la doc il dise de vérifier les connections U,V,W, les conditions de charge :fluide,longueur de tuyauteries, la résistance et l'isolation du compresser, isolation sup 2MOhm, résistance 0.65 Ohms inverter,0.8 ohms constant, vérifier l'absence de trace d'eau sur la carte IPM, et controler le circuit IPM.
et perso j'ai déjà eu le problème chez un client, j'ai coupé le courant, remis ...plus rien ... :paf
Bonne journée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

sebastien sxm,

vous êtes attendu dans le forum présentation: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
christ59 christ59icon_post
deblocage du post suite a la presentation de sebastien
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
SebastienSXM SebastienSXMicon_post
Merci pour ta réponse.
J'avais de l'humidité sur la carte.