Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A

Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A#2578

19Contributeur(s)
Krupschleuhbiloutedmarcobbertbeber23AACVisiteurmelniboneadelclimatisationfrigomaxreumeululu06marcel11PLBrugurdiscusAnonyme
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Krups Krupsicon_post
Bonjour

J'ai une clim multislipt reversible Daikin depuis 6 mois, avec 1 groupe ext (4MXS68) et 2 slipts (FTXS20 et FTXS 42). Depuis 3 semaines, elle marche en continu en chaud.
Le probleme est survenu d'un coup: quand je l'allume, 30 secondes apres, le disjoncteur courbe D 25A saute, surement quand le groupe ext se met en route.
J'ai lu sur des forums que le compresseur est peut etre HS.
Pouvez me dire comment le tester? et si quelqu'un a deja eu ce probleme ?

Merci par avance.
Krups
chleuh chleuhicon_post
hors tension
il faut débrancher le cp et le ventilo condenseur et la résistance carter et mesuer l'isolement avec un mégohmétre .
bonne chance
Krups Krupsicon_post
bonjour

Peux tu me dire quelle est les valeurs qu'il faut avoir environ pour les differents elements que l'on debranche.

Merci
Krups
biloute bilouteicon_post
bonsoir,
seulement 6 mois et le compresseur déjà OUT :-o
pourquoi directement penser au compresseur? la ligne de commande de celui ci peut également avoir un court circuit!! la capa de marche aussi etc..
la ligne est protégée uniquement par des disjoncteurs ou également par un différentiel? histoire de situer si perte à la masse ou pas....

test à l'ohmmètre des bobinages: compresseur mono ou triphasé??

si mono: mesure entre C et R = x, ensuite C et S = y ensuite mesure entre R et S = la somme de x+y
en aucun cas il ne doit y avoir liaison entre C S R vers la masse bien sûr
valeur: dépend quelque peu des modèles 10 à 20 ohm la bobine :#
bon courage
des détails dans la question donnent des réponses plus précises ;-)
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour krups,

Dans ce cas ci, j'i bien peur que l'utilisation d'un megaohmètre ne soit pas à utiliser en tant que voltmètre classique, mais plutôt en tant que testeur maniable de mesure des résistances d'isolement et contrôle des connexions à l'aide de sa fonction Loi-Ohm.

En clair, soit ton moteur est bloqué mécaniquement et " force " pour essayer de démarrer.... mais ce peut aussi être un enroulement à la masse.

A suivre donc....

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Krups Krupsicon_post
Bonjour

Comme dit Biloute, je vais detailler un peu plus

La ligne electrique est protegé par un diff 40A et comme j’ai dit un disjoncteur D 25A. il y a que le disjoncteur qui saute, donc pas de fuite a la terre, mais bien un court circuit car la clim est donné pour 21A.

Ce qui est bizarre, c’est qu’ellel a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Et la, tu mets en marche n’importe quel slipt, le split s’allume bien et 20 secondes apres, ca saute. C’est pour cela que je vise le bloc exterieur. Et pas le temps de voir le defaut des leds au bloc exterieur, mais j’entend 2 clacs espacés d’1 seconde, comme le bruit d’un relais, avant que ca saute. Comme dit dmarco, le moteur est peut etre bloqué ?

Je suis debutant dans le depannage des clims, je ne sais pas trop les termes et aussi le demontage du bloc exterieur. J’aimerai pas tout peter.

Le compresseur est en mono et tu parles de la capa de marche (c’est comme une capa de demmarage ?), elle est aux bornes du compresseur ? et est il du coté des electrovannes ? J’ai vu les electrovannes mais je pense pas qu’elles soient en cause.
J’ai regarde la carte electronique, elle est comme neuve, pas de trace de cramé et le ventilo n’est pas bloqué.

Je vais essayer de demonter et verifier ce que m’a dit Biloute. Mais bon, ca fout les boules, tu prends une bonne marque et paf !!

Merci pour vos reponses, A+
Krups
dmarco dmarcoicon_post
Citation : Krups 
....Mais bon, ca fout les boules, tu prends une bonne marque et paf !! ....


Bonsoir Krups,

Ce genre de problème peut arriver... quelle que soit la marque!

Mais à propos, ce n'est pas sur du matériel NEUF que le fabricant te fournit .... une garantie????? :-D

Pour en revenir à ton problème, de toute façon, tu seras obligé d'intervenir sur l'unité extérieure!!
Que ce soit pour vérifier ton compresseur, les vannes ou autres éléments électriques!

Je ne suis pas un spécialiste de clim, mais àta place, je commencerais par voir le compresseur et son alimentation

Donc, avec nos conseils... bonne chasse!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
bbert bberticon_post
bonjour
controle avant toute manip les serrages de l alimentation élec et , change le dijoncteur avant de t attaquer a la machine, il se peut que 25 A pour 21A de conso ne soit pas suffisant lors du démarrage du compresseur, regarde la doc et met le calibre approprié .
ton disjoncteur doit etre un courbe D
a plus
beber23 beber23icon_post
bonjpur ci tu est en 220v vérifi ci tu as un condensateur et regarde par là avant
bon courage

AAC AACicon_post
Bonjour,

ton probléme est soit electronique soit materiel. Pour savoir ce qu'il en est procéde comme suit :

- Disjoncte completement ton installation
- dépose le cache de ton unité extérieure
- debranche en bien reperant trois fils qui sont branchés sur ton compresseur
- remet la tension
- mesure le jus qui arrive sur tes trois phases (la tension arrive en nmono sur la carte mére et ressort en tri pour le groupe)

Si tes trois phases sont équilibrées cela est fort probable que ton compresseur soit HS. Sinon cela vient trés certainement de la carte inverter ( a te faire confirmer par les tests que Daikin te feront effectués)

Bon courage