Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A#2578

19Contributeur(s)
Krupschleuhbiloutedmarcobbertbeber23AACVisiteurmelniboneadelclimatisationfrigomaxreumeululu06marcel11PLBrugurdiscusAnonyme
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
PL PLicon_post
Bonsoir. A jouer au moins cher un jour on le paie: dicton du fin fond de la creuse.
Pat
discus discusicon_post
Salut,j'ai eu le meme problème de disjonction lors d'une mise en route sur un 4 mxs,le 25 A tenait mais le 60 A en tete disjonctait, en fait le 60A d EDF était allergique aux harmoniques, plus de problèmes après son remplacement.
@+DISCUS
Anonyme Anonymeicon_post
Bonsoir,

Je suis nouveau sur le site.
Je rencontre le même problème, j'ai tout débranché sur la platine de puissance et ça disjoncte dés que je branche la bobine (appelé réactor chez Daikin)
Merci de votre aide
biloute bilouteicon_post
bonjour,

Cap, tu as raté ton entrée sur le site!!!!

ton premier post DOIT être ta présentation.

par là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

sinon, pas d'aide :-D

ensuite, ce serais mieux d'ouvrir un nouveau sujet pour TON problème qui n'est pas le même que celui-ci!!
ici c'est pas le réactor qui foire c'est le darlington ;-)

à+