probleme sur VRF general#2647

5Contributeur(s)
younREMI33Aircofrigobiloutediscus
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
youn younicon_post
bonjour
jai un souci de marche sur un groupe vrf AOG90 au 407c avec 10unité interieur
les unité interieur tournent pendant 1 minute s arrete pendant 10mn et se remé en route pendant 1 mn é ainsi de suite alor que le groupe ext continu de fonctionné
la carte ext a eté remplacé la charge a eté verifié les sonde et le bus ok
BP en mode chaud=55degré
temperature des unité int =39/40degré
avez vou une idé merci
REMI33 REMI33icon_post
salut a toi
pourrez tu me donner plus d'infos est-ce une installation reversible
mode fonctionnement des unites (volets ventil et consigne )
ensuite dis nous ta bp et suchauffe
hp et sous refroidissement
attention au glissement
voila on devraiavancer un peu avec ca
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir à tous,

REMI33, très sympathique de votre part de vouloir aider les autres dès votre premier post, mais:

votre premier post sur le site DOIT être votre présentation.

c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci d'avance pour votre compréhension ;-)

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
youn younicon_post
probleme reglé
mauvais adressag é pourtant l installation a 5an
en tou cas merci pour votr aid SI PRECIEUSE
youn younicon_post
probleme reglé
mauvais adressag é pourtant l installation a 5an
en tou cas merci pour votr aid SI PRECIEUSE
biloute bilouteicon_post
Citation : youn 
en tou cas merci pour votr aid SI PRECIEUSE 

il me semble lire là un côté narquois du gars pas content du tout de ne pas avoir trouver d'aide pour son problème :-( :# :-?
discus discusicon_post
Salut,toujours pas présenté???? clim GENERAL : qu'elle me...
Je donne la réponse quand présentation faite
@+DISCUS