que pensez vous de cela, je m'explique :
un client m'appelle pour une vitrine dans une boulangerie qui ne fonctionne plus, diagnostique: compresseur à la masse! donc passage chez le fournisseur et demande d'un CP identique càd un CAE 9460 T donc au r22, et là bien entendu difficile de trouver un Cp neuf au R22 donc mon fournisseur m'a proposé un remplacement par CAE 9460 Z donc au R404a celui ci, puis de recharger avec soit R22régénéré ou R422D, ces fluides là pouvant admettre n'importe quelle huile, car le souci est bien l'huile! le CP étant apparemment le meme, mis à part l'huile, qu'en pensez vous?
le remplacement a été effectué avec d'abord une charge au r422d puis, suite à une fuite sur le doigt d'une électrovanne, n'ayant plus assez de r422d pour rechargé, j'ai rechargé au r22t cela fonctionne bien depuis 1 mois : t° ext= 17°c, HP= 33°c, t°vitrine= 3ou 4°c, BP=-10 à -12°c,
merci de vos réactions.
cordialement
AGFroid
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,
perso j'aurais mis du R404A en remplaçant le détendeur
detente detenteicon_post
Citation : mimifrigo 

bonjour ,
perso j'aurais mis du R404A en remplaçant le détendeur  


Bonjour


+1 mimi :=! :-D
agfroid agfroidicon_post
ok, mais le condenseur ne serait il pas trop petit dans ce cas là? (en passant au 404 et en changeant le détendeur)
AGFroid
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

tu désires donc que nous fassions deux hLogP comparatif pour toi??
que donnes comme différence les tableaux de puissance de ces deux compresseurs?
agfroid agfroidicon_post
non merci! je ne comprends même pas le terme de hLogp! :#
mais pour te répondre d'aprés le fournisseur se sont exactement les même Cp mis a part les huiles,
sinon je me demandais juste quelles étais vos réactions a ce sujet, comment auriez vous procédez? pourquoi? etc...pour ma part en général je n'ai pas besoin de calculer, je me contente de changer par un identique, sinon je vais chez mon fournisseur avec toutes les valeurs de fonctionnement et du cahier des charges et il me propose ce qu'il a pour ce besoin là.
AGFroid
lulu06 lulu06icon_post
un compresseur au 404 A , pourquoi ne pas avoir charger tout simplement au R404 A :# je ne sais pas quel est ton fournisseur, mais à la GFF, depuis que le R22 est interdit , ils n'ont jamais eu autant de compresseurs au R22 en rayon :-D
agfroid agfroidicon_post
oui j'avoue, je ne suis pas là pour faire de la délation donc je ne citerai pas d'enseigne, mais il est vrai que mon fournisseur a parfois du mal a suivre niveau matériel dispo et outillages ils ont de grosses lacunes, l'agence est a coté de chez moi donc cela a des avantages et ils ont été là au début de mon activité pour me faire confiance etc.. (alors que je sortais tout juste de formation) les tarifs sont avantageux mais souvent je suis obligé d'aller ailleurs car c'est pas dispo avant 3 semaines et encore sans garantie, le problème vient de la direction qui ne comprends pas que si c'est pas dispo tout de suite ils ratent une vente!!
alors je t'avoue aussi que j'ai trouvé cela trés bizarre, mais dans l'urgence je l'ai fais quand même car le fournisseur m'a garantie que cela fonctionnerai, si y'a un probléme faudra pas qu'il me le refuse en garantie sinon ça va ch...

voilà, voilà
a+
AGFroid
lulu06 lulu06icon_post
le fournisseur garanti le fonctionnement !! ouais ! j'ai connu ça aussi !! et des conneries énormes !! :-D sauf que quand ça marchait pas, éffectvement , tu avais un nouveau compresseur, mais les brasures, le gaz , la M.O , le déplacement , et le temps perdu , , tout ça à ta charge !! les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! ;-) si ils peuvent te fourger un autre comp. histoire de faire une vente vu le stock de ton fournisseur ! :b
agfroid agfroidicon_post
que dire de plus! :=!
tu as tout compris!
AGFroid