Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - daikin 3mxs52e

[Résolu] - daikin 3mxs52e#2793

5Contributeur(s)
biloutedmarcoagfroidseb40110
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
bonjour,
c'est partie pour mon premier post....
Petit récapitulatif
J'ai posé ce tri split il y a environ 1 mois, pas de souci tout vas bien jusqu'à ...ce matin, le client m'appelle pour me dire que la clim fait ce qu'elle veut ; les splits sont ouvert mais ne soufle pas alors qu'il y a une demande de chauffe.
Je monte dans mon fourgon et je vais voir le groupe (peut etre etait il givré)et là je me prend une chataigne en posant la main sur la liaison frigo.
Je sort donc mon testeur, phase neute 230v, phase terre ou partie metalique 160v et neutre terre ou partie metalique 60v doc la daikinhors service.
et maintenant, je fais quoi sachant que la terre est bonne
merci
biloute bilouteicon_post
bonjour,

aye aye , nul en froid que tu dis mais en élec que vaux tu??

recherche donc d'où provient ta perte vers la terre.
pas de différentiel chez ton client?? il aurait dû sauter!!
à+
icon_post
mon probleme est là, le diff n'a pas sauter et au depart du disjoncteur mes valeurs sont bonnes..... a moins qu'il n'y ai pas de continuité sur la terre entre le groupe et le tableau.....et sa doit etre ca
a+
dmarco dmarcoicon_post
Citation : gismo81 
mon probleme est là, le diff n'a pas sauter et au depart du disjoncteur mes valeurs sont bonnes..... a moins qu'il n'y ai pas de continuité sur la terre entre le groupe et le tableau.....et sa doit etre ca


Bonjour gismo81,

... A moins que ce ne soit le différentiel lui-même qui est défectueux et ne remplis pas son boulot!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
agfroid agfroidicon_post
:=! :=! marc (bon tu arretes d'etre bon, j'en ai marre de te félicité!)
pour gismo:
n'as tu pas un bouton test sur le différentiel, c'est peut etre la 1ère chose à voir. (petit bouton rouge en général, sur la façade)

cordialement
AGFroid
dmarco dmarcoicon_post
Citation : agfroid 
pour gismo:
n'as tu pas un bouton test sur le différentiel, c'est peut etre la 1ère chose à voir. (petit bouton rouge en général, sur la façade)


Décidement....

Attention à ne pas se laisser tromper par ce " petit bouton rouge sur la facade "!! :paf :paf :paf

Ce test n'est pas toujours fiable.... Tu dois utiliser un appareil adéquat pour vérifier si la plage est respectée!!

Un petit exemple de controleurs faits pour ca : http://www.dimelco.com/francais/menugeneral/pagesmenu/cadre_produits.php?page_contenu=http://www.dimelco.com/francais/moteur/rubriques.php?repertoire=controleurs_disjoncteurs_differentiels

Pour info,
Si ton différentiel est un 30mA, avec un testeur comme ceux présentés sur ce site... il doit déclencher entre 0mA et 30mA! A 31mA ton différentiel est hs et doit être remplacé ( ca ne se répare pas et ne se règle pas non plus )!!

Même vérification pour les 300mA, 500mA ou autres!

Faute de quoi, vu que tu es le dernier professionnel étant intervenu sur l'installation.... ton installation est DANGEREUSE ( voire mortelle ) et ne doit pas rester sous tension! Ta responsabilité pourraît être engagée!!

Il vaut mieux changer un différentiel que de risquer la taule pour négligeance!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
seb40110 seb40110icon_post
Salut,

Je vérifierai si ton 30mA est branché dans le bon sens ! ça met arrivé deux fois le mois dernier des tableaux rénover par des électriciens pro les clients me disait et ils étaient pas cher en plus !! c'est sur qu'il devait pas être cher pour monter les 30mA à l'envers, donc vérifie qu'il soit bien raccordé.
S.G.
agfroid agfroidicon_post

Citation : agfroid
pour gismo:
n'as tu pas un bouton test sur le différentiel, c'est peut etre la 1ère chose à voir. (petit bouton rouge en général, sur la façade)

citation: Dmarco
Décidement....

Attention à ne pas se laisser tromper par ce " petit bouton rouge sur la facade "!!

Ce test n'est pas toujours fiable.... Tu dois utiliser un appareil adéquat pour vérifier si la plage est respectée!!


salut marc,
en effet il est vrai que j'ai déjà eu le cas d'un bouton test qui ne provoquait pas de coupure, ou il fonctionnait quand on appuyer dessus mais pas lorsqu'il y avait un défaut sur la ligne!

aprés je ne connais pas le matériel dont tu nous parle: je vais aller voir ça!

A+
AGFroid
agfroid agfroidicon_post
en effet pas mal du tout!
idéal pour un électricien, et très utile pour nous!

maintenant faut voir le tarif chez nos "cher" fournisseur!

A+
AGFroid