Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Toshiba MM-0280HT

Toshiba MM-0280HT#2862

3Contributeur(s)
dougVisiteuradelclimatisation
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Slt à tous,

Voila j'ai 16 unités intèrieures raccordés et le problème ce que les occupants des bureaux se plaignent que les cassettes soufflent du frais, j'ai l'impression deja en 1er temps que les cassettes ne se coupent pendant le dégivrage. A pleine puissance en mode test chaud je monte très haut en temprérature de refoulement, j'ai commencer à faire un tableau de relevés sur toute les ui quels éléments faut'il que je vérifie pour diagnostiquer au mieux :-P

Merci d'avance :-)
Visiteur Visiteuricon_post
bsr si jamais tu as un doute pour une instalation que tu ne connais pas,pese ton fluide,afin d'etre sur que tu n'as pas de fuite qui te creerai ce probleme de soufflage froid.En mode degivrage je pense qu'elles doivent s'arreter,au pire souffle la temperature ambiante.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soiree a ts
salut doug as tu resolu ton probleme ou tu as besoin d aide?
desolé de faire remonter des postes ( j ai demenager l5e 31/12/10)
et j ai accees a au net que depuis hier)
cordialement