Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Abonnement EDF PAC

Abonnement EDF PAC#3014

3Contributeur(s)
dougDJSigerdmarco
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Bonsoir à tous,

Voila j'ai assisté aujourd'hui un expertise sur une installation qui a été mis en service depuis 2 ans et demi entretenu par Savelys et qui n'a jamais fonctionner correctement. Elle se compose d'un module hydraulique nexa et une pac Carrier 30rh017 en tri le soucis c'est que lorsque qu'ils font fonctionnés par exemple machine à laver + pac disjonction ! Pac + ballon ecs disjonction ! Pac + résistance d'appoint disjonction ! (In d'une résistance 17 A). Abonnement EDF 15 KVA...
J'ai remarquer que la PAC avait une t° de csg de 48°C pour 200 l de volume tampon et une surface à chauffer d'environ de 250 m2. J'ai résolu le problème mais j'aurais voulu avoir votre avis sur le dimensionnement par exemple et le fait que la csg soit aussi haute responsable à mon avis du cp hs au bout d'un an de fonctionnement... :#

Merci d'avance Nicolas
DJSiger DJSigericon_post
Bonsoir,

sur cette installation le compresseur a pas dû aimer être arrêté aussi fréquemment qu'a chaque MAL et chauffe-eau....
Il n'y a que la PAC en triphasé je suppose, le ballon est en mono, ainsi que le reste.....
15kW est à mon avis pas assez c'est 25A par phase alors que le 18kW c'est 30A par phase...
Quelle est la puissance de la PAC???
Si les phases ne sont pas équilibrées c'est clair que ça disjoncte.... il faut un ballon ECS en triphasé.....
Pour ce qui est de la consigne de 48°C c'est vrai qu'en basse T°C c'est un peu élevé mais quelle est la courbe de chauffe réglée sur la régulation???? Est-ce un plancher ou des radiateurs????
Le ballon de 200l est un peu faible aussi à mon avis 400l aurait aussi permis de diminuer les court-cycles!!!!!
Tenez nous au courant.....
Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!
doug dougicon_post
Re

La PAC fait 18 kw et le module est en mono Nexa m'a préconisé un abonnement EDF à 25 kva pour un particulier certes il y a une belle surface mais comment expliquer que Savelys soit passé à coté de ça...
doug dougicon_post
C'est du plancher chauffant
DJSiger DJSigericon_post
Si ils ont préconisé 25kVA pourquoi vous n'êtes qu'en 15kVA???
Le ballon ECS est en mono???
Pour faciliter l'équilibrage des phases il faut que le maximum de consommateur soient en triphasé...
Regardez sur le compteur les pic de courant cela expliquera les disjonction et mettra en évidence un déséquilibre entre les phases....
Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!
dmarco dmarcoicon_post
Salut doug,

Savelys ne fait que laqu'il n'a vraissemblablement pas été le maître-d'oeuvre du chantier!! Le tout est de voir si, lorsqu'ils ont pris ce chantier en portefeuille.... ils se sont inquiétés de ce problème en faisant des réserves d'usage!

Le problème est que ce n'est pas Savelys qui a signé le contrat avec EDF!!
Et que le client a ( peut-être ) essayé de prendre un abonnement limité... histoire de gagner mensuellement quelques euros sur son abonnement mensuel!!

Après ce coup là, vu que la faute retombe en responsabilité au client.... il va devoir mettre la main au portefeuille, ne serait-ce que pour regler les franchises d'assurance concernant le remplacement de ce compresseur car c'est du " hors garantie constructeur " !!

La prochaine fois... il fera plus attention à ses actes. :-D

=> DJSinger,
Vu qu'il a le triphasé chez lui... le client serait tout de même un peu maso si son ballon était en mono!! ... Mais bon, ca resterait dans " la lignée " de ce contrat mal ficelé depuis le départ!! :paf

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a