Bonjour,

Je rencontre en ce moment un défaut AA sur une PAC DAIKIN HT chez un des mes clients.DAIKIN que j'ai eu au téléphone m'a parlé d'un klixon à réarmement automatique sur le départ échangeur ECS, ça ne semblait pas pour lui un problême grave mais ce défaut persiste.

J'ai tenté de baisser la T° de consigne ECS pour essai mais rien n'y fait. Avant de les rappeler, j'aimerais savoir si quelqu'un à déja rencontré ce défaut.

Merci d'avance.
duss dussicon_post
Salut,

Dans les codes erreurs standard DAIKIN AA est un defaut de surchauffe electrique, ce defaut ne devrait pas apparaitre sur une HT sauf si tu a des résistances d'appoint.
Si ce n'est pas le cas c'est que tu a activer un parametre du niveau 3 qu'il ne falait pas.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,
vous avez en ce moment un défaut:

vous n'êtes pas passé par la présentation membre.

par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
en attendant ce post est bloqué.
pour duss, ce serait sympa de raconter un peu plus dans ta présentation ;-) ainsi je ferais l'effort de vous souhaiter la bienvenu parmi nous.

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.