Bonjour,

Je rencontre un défaut sur un gainable sanyo, le client me dit que la clim s'arrête et indique le défaut P22 sur la télécommande, le soucis c'est que j'ai passé 3h sur place sans voir ce défaut, pour me prouver sa bonne volonté il a pris en video la télécommande et me l'a envoyé, j'ai appelé le SAV Sanyo mais à part la secrétaire qui me dit que le technicien est en ligne je n'ai pas plus d'information, quelqu'un aurait il les codes défaut de sanyo?

J'ai contrôler la charge de fluide, les connexions élec et rien à signaler, la machine tourne bien.

Merci d'avance pour votre aide.
S.G.
melnibone melniboneicon_post
Bonsoir,

P22 = défaut sur ventilateur unité extérieure (Outdoor fan trouble),activation de la protection.

Cordialement,mel.
seb40110 seb40110icon_post
Bonsoir,

Ok merci, mais les ventilos tournent pourtant y a t'il des valeurs à mesurer sur la carte ou autre ?
S.G.
seb40110 seb40110icon_post
Bonsoir,

Ok merci, mais les ventilos tournent pourtant y a t'il des valeurs à mesurer sur la carte ou autre ?
S.G.
AAC AACicon_post
Bonjour,

est ce que ton unité exterieure a 1 ou 2 compresseurs ? Car si il y en a 2 il est possible qu'1 soit HS. Cela m'est arrivé sur un trisplit Hitachi.

Bon courage
seb40110 seb40110icon_post
Bonjour,

C'est bon en fait c'est la carte qui est HS, merci.
:=!
S.G.