Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Schema Climatiseur Airwell FCO DC12 ESF INV suite à panne

Schema Climatiseur Airwell FCO DC12 ESF INV suite à panne#3317

5Contributeur(s)
mifaPLAdrienbilouteAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mifa mifaicon_post
Bonjour à tous,
Je suis ingénieur à la retraite. Je connais assez les pompes à chaleur. J'en ai construit et installé une géothermique il y a dix ans chez moi à Grenoble. Celle-là marche bien.
J'ai aussi installé une clim dans une maisonnette que j'ai en Espagne. C'est celle-là qui est en panne. Déjà d'emblée elle avait une carte daubée qui m'avait été remplacée et c'était rentré dans l'ordre. Au bout de quatre ans elle est tombée en panne. En période de chauffage elle a eu des pixels qui sont partis puis sont revenus et en même temps le ventilo intérieur a accéléré et ralenti pendant une heure tout en chauffant puis elle s'est arrêtée. Des fois elle veut bien marcher puis elle s'arrête quand ça lui chante, des fois elle démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes.
Sur l'unité intérieure le signal défaut est 10111 pour l'unité intérieure et 00000 pour l'unité ext. Sur l'unité ext. le signal est 00000.
Quand je débranche la thermistance de l'échangeur ext. tout marche à fond en mode chauffage mais alors rien n'obéit à la télécommande et il faut arrêter en coupant le courant.
Je ne trouve personne dans le coin pour s'en occuper. Ils me disent de mettre un autre clim. A la hotline ils ne me renseignent pas bien sur le chemin à suivre pour diagnostiquer avec précision.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci
PL PLicon_post
Je dirai en réponse classique, manque de fluide, installation sans personne à a coté pour contrôler en plus avec quelqu'un du métier(dommage) et tant que de métier, je répète, et personne sérieuse que vous êtes vous auriez dû ètre là. Ah les gens de bureaux.
Pat
Adrien Adrienicon_post
Moi je verrais bien la carte qui deconne de nouveau :#
mifa mifaicon_post
Salut PL et Adrien,

1) Constatation A : Ça arrive à marcher à pleine puissance en chaud quand je débranche la thermistance de l'échangeur extérieur.
2) Constatation B : A la fin de la Constatation A je ne peux plus arrêter à partir de la télécommande ou de l'unité intérieure, il faut débrancher le courant.
2) Je suppose que la Constatation A exclut le manque de fluide puisque le manque de fluide diminue et annule la puissance. Je me trompe ?
3) Je trouve pas mystérieux que brancher ou non la thermistance de l'échangeur extérieur bloque ou non le fonctionnement du compresseur.
4) Je trouve par contre mystérieux qu'en débranchant cette thermistance les ordres n'arrivent plus à l'unité extérieure. Cette thermistance ne devrait avoir aucun rôle dans le circuit de communication entre l'unit. int. et l'unit ext.

Qu'en pensez-vous ?

PL PLicon_post
Si aucun manque de fluide (et n’étant pas certain), je dirai un problème de carte de régulation de l'UE, normalement sur tout type de matériel : à l'heure actuelle si l'on débranche quoi que ce soit il y a un code panne , donc lequel?
Pat
mifa mifaicon_post
Bonjour,

Je réponds à PL Pat.

Quand je débranche la thermistance de l'échangeur extérieur :

1) Je peux faire fonctionner l'ensemble et obtenir du chaud et du froid à l'intérieur avec la télécommande.
2) Si je veux arrêter tout avec la télécommande seul le ventilateur de l'UI s'arrête mais le compresseur continue. Je ne peux plus faire repartir le ventilateur int. avec la télécommande. Je dois couper le courant au disjoncteur pour évier la montée en température du compresseur.
3) Le code panne affiché sur les diodes de l'UE est 10000 qui sur le tableau de correspondance correspond à "OCT ( Out Coil Thermistor) débranché".
4) Le code panne affiché sur les diodes de l'UI est : 10000 = RT1 (?) débranché. Et 11010 = Anomalie UE ou Anomalie Module d'Alimentation Intelligent (là dessus le tableau de correspondances n'est pas clair).

Ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Bonsoir à tous.

mifa mifaicon_post
Bonjour,

Je réponds à PL Pat.

Quand je débranche la thermistance de l'échangeur extérieur :

1) Je peux faire fonctionner l'ensemble et obtenir du chaud et du froid à l'intérieur avec la télécommande.
2) Si je veux arrêter tout avec la télécommande seul le ventilateur de l'UI s'arrête mais le compresseur continue. Je ne peux plus faire repartir le ventilateur int. avec la télécommande. Je dois couper le courant au disjoncteur pour évier la montée en température du compresseur.
3) Le code panne affiché sur les diodes de l'UE est 10000 qui sur le tableau de correspondance correspond à "OCT ( Out Coil Thermistor) débranché".
4) Le code panne affiché sur les diodes de l'UI est : 10000 = RT1 (?) débranché. Et 11010 = Anomalie UE ou Anomalie Module d'Alimentation Intelligent (là dessus le tableau de correspondances n'est pas clair).

Ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Bonsoir à tous.

mifa mifaicon_post
Je réponds à PL Pat.

Quand je débranche la thermistance de l'échangeur extérieur :

1) Je peux faire fonctionner l'ensemble et obtenir du chaud et du froid à l'intérieur avec la télécommande.
2) Si je veux arrêter tout avec la télécommande seul le ventilateur de l'UI s'arrête mais le compresseur continue. Je ne peux plus faire repartir le ventilateur int. avec la télécommande. Je dois couper le courant au disjoncteur pour évier la montée en température du compresseur.
3) Le code panne affiché sur les diodes de l'UE est 10000 qui sur le tableau de correspondance correspond à "OCT ( Out Coil Thermistor) débranché".
4) Le code panne affiché sur les diodes de l'UI est : 10000 = RT1 (?) débranché. Et 11010 = Anomalie UE ou Anomalie Module d'Alimentation Intelligent (là dessus le tableau de correspondances n'est pas clair).

Ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Bonsoir à tous.
PL PLicon_post
Moi je dirai la carte électronique de L'UE avec les thermistances qui vont avec, (cela ne coûte pas plus cher de tout changer en mème temps) Etes vous certain que toutes les clims sont dans le mème mode ou chaud ou froid? Ai-je tord?
Pat
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

pour le : 4) Le code panne affiché sur les diodes de l'UI est : 10000 = RT1 (?) débranché. Et 11010 = Anomalie UE ou Anomalie Module d'Alimentation Intelligent (là dessus le tableau de correspondances n'est pas clair).
heureux de constater une logique!!! en effet, si l'UE signale une panne , e, occurence la" 10000 qui sur le tableau de ..."
il est logique que l'UI transmette un prob sur l'UE.
idée?? type de résistance et mesure ohmmique avec T° # histoire de voir si elle réagit normalleemnet .
la carte électronique peut très bien recevoir les bonnes infos et mal interpréter. ou la "coil thermistance est "OUT""
bonne suite ;-)