bonjour je dois monter un tfh 2480z
il est en 380v 50hz 2.7A
et c'est aussi marque 380v 60hz 2.8A
ma tension est de 380v 60hz
la puissance frigorifique sera legerement plus importante
mecaniquement????
y a t'il une possibilite de coupure au klixon interne
quelqu'un a deja tente
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
fifi fifiicon_post
Salut

pourquoi veux tu qu'il klixonne en 60hz, à partir du moment ou le constructeur plaque 50/60Hz aucun soucis.
le compresseur tournera plus rapidement puisque la vitesse dépend notamment de la fréquence d'ou l'intensité légèrement supérieure
tu montes ça sur un bateau?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Frigorie Frigorieicon_post
Bonsoir
surle compresseur il y a les deux 50hz et
60hz
pour la puissance frigo il faut multiplier
par 1.2
oui sur un bateau
merci
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
marcel11 marcel11icon_post
Tu consemera un peux ,plus car il va tourner plus vite et c'est tous
puisqu'il est prevut pour les 2 frequences
BA43 BA43icon_post
bonjour
tu as toutes les donées technique sur le site de temcuseh
à+
à coeur vaillant rien d'impossible
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir le bruit n'etais pas habituel
mais au bout d'une heure on avait atteint les -20° en evaporation
temperature normale du compresseur
impecc et merci