Index du forum »»  Vos anecdotes »» toshiba bi split panne tres curieuse....voir vicieuse

toshiba bi split panne tres curieuse....voir vicieuse#3744

5Contributeur(s)
adelclimatisationmarcel11dougPLduss
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee ats
chapaux bas a ceux qui trouverons ;-)
sur un toshiba bi splite,lorsque on met
l ui A et l ui B il se passe ce ci
l ui A= fonctionnement ok bp 8 bar ( r410a) echange sur l air ok
l ui B= rien, brassage d air uniquement.
si on met uniquement la B en route il se produit la situation suivante=
l ui B=tjr rien,nada,walou,
l ui a=prise en glace ( sachant qu elle n est pas en demande).
pour vous aidez,il n est pas question d inversion de cablage,ni de tuyauterie,bah oui,si non ce sera trop facile ;-) ,vicieuse je vous ai dit ,vicieuse :-D .
cordialement
marcel11 marcel11icon_post
detendeur inversé,ou connecteur detendeur inversé :b
doug dougicon_post
Slt,
Problème d'adressages ?
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne jrnee a ts
tu chauffe marcel,tu chauffe ;-) :=!
t ai pas loin a l exception,que si c etatit une inverssion j aurais du froid sur les 2 lorsque je les mets en routes
ensemble,les detendeures ne sont pas inversés,la carte commande bien l un est l autre selon la demande.creuse un peu plus l idée des detendeur et t y sera :=! .
doug,non ce n est pas un probleme d adressage,au pire j aurais u une doublette en terme d adresse et dans ce cas,un defaut adressage,m arreterais le groupe ;-) et sur des splites systemes,les monteurs ne se font pas chier a adresser eux meme les ui ( adressage automatique).
une precision:avec l ui A j ai 8bar
avec l ui b j ai 5 bar.
cordialement
PL PLicon_post
J'ai déja eu un cas similaire, avec les ouvertures d'élèctrovannes des circuits concernés, mauvais cablage d'usine sur la platine de l'UE. Deux plogs à inverser tout simplement.
Pat
duss dussicon_post
Salut

Un détendeur bloquer et l'autre qui marche pas?

Message édité par : duss / 06-09-2011 18:27

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut duss et pl et bonne soiree a ts
duss,devloppe un peu plus,t ai pas trop loin de la veritée :=!
cordialement
duss dussicon_post
Une vanne du circuit B fermée, donc tout passe par l'ouverture repos du A?
Doué en tout, Bon à rien!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
duss :=! :=! :=! :=!
effectivement,le detendeur de l ui b est bloqué en fermeture,celui de l ui A etant pas totalement fermé, donc le fluide passe par la c est pourquoi on givre sur l evap :paf .chapeau bas a marcel et duss :=! :=!
cordialement
marcel11 marcel11icon_post
Salut adel
c'etait les tête de detendeur ou le cors?
a tu fait l'essais en chaud?
Est ca que dans le mode teste tu acede au niveaux d'ouverture des detendeurs?