Trane RTAD 100 chiller- CP à vis#3865

7Contributeur(s)
dougfrigo71kulilinchouchen56adelclimatisationr11christ59
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Bonsoir à tous,
J'ai deux p'tites questions sur ce gf d'abord le démarrage du cp à vis découpler comme un PW une partie démarrer en direct et l'autre en démarrage étoile triangle équipe avec une resistance extérieur. On appelle ça un démarrage statorique connaissez vous leur rôle ? Et sur le cp à vis 3 élèctrovannes une de charge une de décharge mais je ne comprend le rôle de la 3 ème ? :# Merci d'avance Doug
frigo71 frigo71icon_post
Bonsoir ,

POur le PW je ne pourrais pas t'aider. Dsl .

Par contre, c'est une supposition mais tes trois VEM , ne serai ce pas comme certain compresseur à vis Bitzer, une 50% , une 75% et une 100%.
kulilin kulilinicon_post
salut, il me semble que sur ce modele de compresseur (gp2) chez trane tu as 2 electrovannes pour la modulation de puissance de 60 à 100% quand à la n°3 elle sert à "sauter le pas de 30 à 60% fixe (reduction de puissance basique)
en gros tu demarre à 30% puis tu passe d'un coup à 60% de charge et apres tu module la puissance de 60 à 100% :-D
pour le module de demarrage je crois que le fait de faire une transition au demarrage du compresseur laisse le temps a la regul de voir s'il y a un souci sur la machine et peut etre que les enroulement en "prennent moins dans la gueule" (c'est que sa tire une vis au demarrage...)
pour anecdote sur un modele similaire un contacteur resté a moitié bloqué à cause d'un additif :-( reponse de la regul au demarrage inversion de phase en meme pas une seconde ;-)
chouchen56 chouchen56icon_post
Troisieme EV = EV de descente en puissance
doug dougicon_post
Merci à tous une fois de + pour vos réponses très réactive mais toi Chouchen tu dis q'elle sert pour la redescente en puissance tu pourrais détailler un peu stp :-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut doug et bonne journee a ts
aurais tu un scema elec de ton groupe,car avec ce que tu decrit j ai un doute sur le type de demarrage utilisé
c est soit un demarrage a etoile/triangle a transition fermé,dans ce cas tes resistance servent justement a la transition.soit c est un demarrage etoile/triangle avec fractionnement d enroulement,et dans ce cas,je reste septique a l utilité d utilisé les 2 artificue de demmarage(statorique et etoile/triangle :-o :# ) sur un meme enroulement.
quand au role d un demarrage statorique,comme ts les autre type de demarrage,il permet de diminuer l intensité et le couple lors des demarrage, la specificité de celui ci consiste a diminuer la tension au borne de ton cp,et c est la precisement ou rentre en jeu les resistance en question.
en gros sur chaque phase de ton moteur,tu trouveras 1-2-3..etc resistance montées en serie,on pourais les appeller resistance chuterices ;-)
au depart tu as bien 380v mais a l arrivée sur les borne de ton cp la tension sera plus basse.la tension au borne de ton cp sera fonction de tes resistances,et au fure a mesur la resistance de celle ci dimunera parallelement la tension augmentars.
en principe,le demarrage se fait en 2 temps, 1° temps en alimente le moteur via les resistance 2° temps on bypasse les resistance et en vient allimenter le cp en directe.voili,voilou.cordialement
chouchen56 chouchen56icon_post
Bonjour Doug

tu peux confirmer que ce sont de vis type CHHB ?

sinon tu peux aussi avoir (si ce sont d'autre vis que les CHHB) un tiroir de Vi, qui nécessiterais deux autres EV( sauf astuce de TRANE pour utiliser a double effet une EV ( la ça deviens de la spéculation de ma part )

La je ne suis plus sur, je ne me souviens plus le type de CP monté sur les RTAD.

et sur tes schémas elec y a forcement des annotations pour tes EV.
doug dougicon_post
Slt à tous,
Je ne sais pas Chouchen s'il s'agit d'un CHHB, j'vais faire un scan du schéma élec et j'mettrais ça sur le site Merci d'avance
r11 r11icon_post
bonjour a tous
je vous confirme que la ev1 c est pour 40% et la 2 100% et la 3 c est la decharge bypass hp via bp
christ59 christ59icon_post
Salut R11

Bienvenue sur le forum, mais il nous manque ta presentation qui est imperatif avant tout post .
comme on est pas des sauvages,peut tu prendre 5 minute pour une petite presentation clair et simple ====> http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
A+ Christ59