|
doug 464 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 18:43
Bonsoir à tous,
J'ai quelques questions sur du négatif que je découvre comment régler une kvl ? Et quel est son rôle ? Quel delta total sur l'évap ? Les cycles de dégivrage les temps à respecter? A combien monter en azote si fuite ? Dois t'on tenir compte du type de denrées ?
Merci d'avance |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 18:54
La kvl sert a limiter la bp a l'aspiration compresseur.
Après un dégivrage ,ou pendant une descente en temperature après un long arret ,la bp est élevée ,mais le compresseur n'est pas prévu pour fonctionner avec une bp trop haute.
|  Profil E-mail www
|
|
spv49 905 Modérateur
| Posté : 26-10-2011 21:15
Il y a tellement de questions que l'on ne sait pas par où commencer, comme le dit cedric29 la kvl sert à limiter la pression d'aspiration et elle sert a protégé le compresseur car il risque de saute en intensité et faire croire au compresseur qu'il tourne a la bonne pression pour une CF -.
Les cycles de dégivrages sont un peu en fonction de chacun mais en général il tourne entre 30/45 minutes et on utilise aussi une température de fin de dégivrage avec une sonde dans l'évapo et on conjugue les deux.
Oui on tient compte du types de denrées, pour un stockage (matières congelés)c'est différent d'un tunnel de refroidissement ( matières à congeler). |  Profil E-mail
|
|
doug 464 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 21:15
Merci cédric mais par exemple pour du r404a à combien je dois régler la pression à l'entrée du cp j'imagine que celle ci doit être reglé dans des conditions ewtrêmes cet à dire après un dégivrage ou une remonté en temp importante ? |  Profil
|
|
doug 464 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 21:23
Merci spv jy vois déjà plus clair j'ai une chose qui m'a étonné cet aprem la prise de pression de mon égalisation externe était situé à la sortie de mon evap après mon bulbe certes mais très loin de mon cp... |  Profil
|
|
spv49 905 Modérateur
| |
pierre 824 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 21:32
Salut Doug
d'après ton profil tu es responsable technique froid
et tu trouves bizarre ou est située la prise de l'égalisation externe de ton détendeur ??
je suis trop vieux ..
a+ |  Profil
|
|
doug 464 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 21:53
Ben oui c'est sûrement la base pour vous frigoriste de métier mais moi je fait principalement de la clim, chiller, pac,etc dans notre société un service chaud pour toute la partie chaudière bois,gaz,murale,... un service froid pour clim,gf,pac et depuis quelques temps un restaurant ac des chambres froides je n'ai que 25 ans j'ai encore tellement de choses à apprendre... |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 21:53
Moi je règle une Kvl a -20°C ,soit 2bars au 404 je crois .
Avec la réference du compresseur ,ca doit etre possible de savoir a quelle bp maxi le compresseur peut tourner . |  Profil E-mail www
|
|
doug 464 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 22:03
Ok merci cédric je sais que pour toi c la base donc c cool de m'avoir rep si rapidement
|  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 26-10-2011 22:11
Citation : doug
Ben oui c'est sûrement la base pour vous frigoriste de métier mais moi je fait principalement de la clim, chiller, pac,etc dans notre société un service chaud pour toute la partie chaudière bois,gaz,murale,... un service froid pour clim,gf,pac et depuis quelques temps un restaurant ac des chambres froides je n'ai que 25 ans j'ai encore tellement de choses à apprendre...
salut doug
que tu sois en clim ou en froid l'égalisation externe se branche toujours en sortie d'évap et le détendeur à l'entrée de l'évap
je plaisante hein, à prendre au troisième degré
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Message édité par : fifidelasorbe / 26-10-2011 22:12 |  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 22:19
Bonsoir,
une vanne de démarrage se regle avec la pince ampéremétriques au compresseur, à faire aprés un bon dégivrage bien gras.
Le but n'est pas spécifiquement de limiter la pression d'aspiration mais de ne pas mettre le moteur du compresseur en surcharge.
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
vercorcris 684 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 22:25
slt plusse 1 avec duss pour moi ces la meilleur réponse si tu veux tu peu mettre un détendeur MOP moins bien mais sa a le même rôle
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa) |  Profil E-mail
|
|
| Posté : 26-10-2011 22:32
Exact, une KVL se règle avec une pince ampèremetrique. Il suffit de relever l'intensité absorbée nominale sur la plaque signalétique du Cp et de régler la KVL à cette valeur maxi.Mais il faut que l'install soit dans les conditions où la vanne doit agir.
2 solutions:en démarrant la CF à partir de la t°C ambiante, pas toujours facile quand elle est pleine
Après un dégivrage dont on aura éventuellement augmenter la durée .
Ouvrir la vanne à fond ( dans le sens +), procéder au démarrage du Cp, contrôler l'intensité et ajuster le réglage de celle_ci en agissant sur la vanne dans le sens -
|
|
|
doug 464 Membre averti
| Posté : 26-10-2011 22:36
Oui fifi je l'attendais celle ci mais je le savais mais c la distance qui me genais et les pertes de charges créés entre l'égalisation et le cp qui sont à prioris considéré comme négligeable |  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 27-10-2011 01:57
bonnsoir à tous
Doug voici le lien guide du monteur édité par DANFOSS, tu pourra voir l'utilité de ta kvl et le réglage de cette dernière
tu as également les autres kv (kvr, kvp ...)
consulte là, tu verras elle est très instructive pour ton problème du moment
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...8B06.../RZ0Z
F204regpress.pdf
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 27-10-2011 15:38
re bon..,
tiens, pourquoi l'emploi d'un MOP est moins bien que l'emploi d'un régulateur de démarrage???
vu que la fonction est identique
merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 27-10-2011 18:01
bonsoir,
certes que la KVL doit être réglé pour limiter le I + les raisons évoquée par airco.
mais je ne suis pas convaincu que régler celle ci à l'ampèremètre soit très réalistes
il n'y a pas que la BP d'aspiration qui intervient sur le I du compresseur; ce réglage qui peut sembler correct maintenant, ne le sera absolument plus lorsque l'été (chaud de préférences ) sera là.
ce n'est que mon raisonnement; corrigez moi si je me trompes
merci airco pour ces précisions
et comme lui, le MOP qu'a t il de moins que la KVL??
à+ |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 27-10-2011 19:16
Je dirais que le mop a le désavantage d'etre avant l'évapo,donc il ne limite pas la bp haute d'un post dégivrage ,mais il a l'avantage d'etre préréglé |  Profil E-mail www
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 27-10-2011 19:23
bonsoir,
bin si qu'il limite la BP d'aspiration et ce même après un dégivrage.
si la T° au bulbe est supérieure à la T° MOP, celui ci ferme et la BP chute d'office.
maintenant, son préréglage est peut être un désavantage par contre |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 27-10-2011 19:29
bonsoir,
effectivement, pour poursuivre votre réflexion; je dirais que la KVL gagne haut la main sur des systèmes avec lesquels on doit pouvoir changer la T° de service.
difficile de choisir son MOP sur une chambre qui travaille une fois à+7°C et une autre fois à -20; bien vu messieurs |  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 27-10-2011 21:28
bonsoir à tous
ouf j'ai cru que je ne savais plus régler une kvl où que la methode que l'on m'avait aprise était devenu obsolète, car perso je n'ai jamais régler une kvl à la pince ampermetrique.
perso pour moi la methode est la même que airco.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 28-10-2011 23:46
salut glagla et bonne soiree a ts
rassure toi mon ami,ta methode est la bonne et idem pour moi+a maitreairco et ts ceux qui utilise cette methode.
la methode de la pince en reglant au IN
du cp,c est pour le moins aproximatif,de plus fantesiste,je ne sais pas pour vous mais pour moi,je n ai jamais eu encore l occasion de voir un moteur ou un cp fonctionner au max de son IN sauf cas de surcharge,donc si je doit le regler au IN jaimerais bien comment faire
perso techniquement les 2 se vale,mais j ai une preference pour le mop car il fait les 2 a la fois ( detendeur et kvl)
dans le meme element donc moins de temps a mettre en place,pour un resultat identique.
je cite:
(difficile de choisir son MOP sur une chambre qui travaille une fois à+7°C et une autre fois à -20;...) maitre airco
tu parle de quoi exactement quand tu dit
une ch qui travaille a +7 et a-20
est ce apres degivrage...je comprend pas ou tu veut en venir
cordialement |  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 29-10-2011 00:59
bonsoir à tous
perso pour des raisons pratique je préfère utiliser une kvl, car avec tous les jeunes frigoristes inexperimenté que l'on rencontre, les 3/4 ne vont même pas se poser la question de MOP où pas MOP, donc ils vont prendre le premier detendeur à egalisation qui traine dans le camion, et repartir gonfler à bloc avec des grosses chevilles bien enflé en se disant avoir bien depanné la chambre.Donc pour eviter tous malentendu une bonne vieille kvl et plus de questions à se poser
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 29-10-2011 01:04
Bonsoir,
Apparement nous avons deux camps, ceux qui régle à la pince et les autres à la pression d'aspiration.
Je fait partie du camp des pinces et je met au défit quelqu'un du camp adverse de me prouver que le réglage à la pression d'aspiration soit plus efficace que la pince en quoi que se soit.
Par contre le réglage à la pince à le mérite d'optimiser la pression d'aspiration, donc le rendement et la descente en température.
Et pour encore défendre mon camp, je ne vois pas pourquoi il serait abstrait de prendre l'intensité comme référence puisque de toute façon on est censé (normalement ) en tant que frigoriste de démarrer un compresseur en controlant son intensité.
PS: Bon, c'est vrai que si le condenseur est dimentionner un peu juste ...
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 29-10-2011 01:21
salut duss et bonne nuit les frigolo
pour ma part j ai utiliser les 2 methode
et celle que je pratique et celle evoque par maitre airco ( sur le peu de ch froid ou je suis amené a intervenir).
je dit que regler le cp a son IN maxi est fantesiste,et non pas la metode de la pince qui est fantesiste.
et je met au defi de regler au maxi du IN
et esperer avoir des pressions de fonctionnement correcte.je repete j ai reagi au IN maxi
cordialement |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 29-10-2011 01:25
salut glagla
tu pourra donner une petite astuce a tes
jeunnes collegue ainsi il ne se tromperons pas.
un detendeur mop,n a pas de visse ou ecrou de reglage de surchauffe
contrairement a un detendeur traditionel.
cordialement |  Profil
|
|
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 29-10-2011 09:31
Citation : adelclimatisation
salut glagla
tu pourra donner une petite astuce a tes
jeunnes collegue ainsi il ne se tromperons pas.
un detendeur mop,n a pas de visse ou ecrou de reglage de surchauffe
contrairement a un detendeur traditionel.
cordialement
Bonjour,
Mais abdel voyons, t'arrête de dire des bêtises , les détendeurs mop ont un réglage de surchauffe ..
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |  Profil E-mail
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 29-10-2011 11:59
salut xavier et bon week end a ts
ah bon satané chinois , c est encore eux qui sevissent et vandent des mop sans reglage
je le concede que c est d une banalité affligeante mon astuce,mais quant on debute,on le sais pas forcement.
cordialement |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 29-10-2011 13:30
salut
abdel je te confirme que les detendeur mop (en tout cas chez danfoss) ont une vis de réglage de la sc et heureusement!
et son réglage se fait à T° de consigne.
sinon pour partager les 2 camps sur le réglage d'une kvl: le mieux est de faire un premier réglage à la pression d'aspi et de finir par vérifier que l'intensité ne soit pas trop haute au cp!!! non?
A+
AGFroid |  Profil
|
|
chleuh 110
| Posté : 29-10-2011 13:31
salut a tous
moi on ma enseigné de régler avec le mano bp est de contrôler à la pince et puis toute les routes mènent à Rome.
Avec des "si" et des "si" ,on fait du ski au Sénégal. |  Profil
|
|
gautron 238
| Posté : 29-10-2011 14:13
Salut,
Comme dirais certains " je ne trouve pas ce post interessant car l azote et le fluide sont dangereux"
Pfffffff
Ces heros se reconaitront |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 29-10-2011 18:56
bonsoir,
le réglage suivant le courant Nominal
vous êtes fous!! dès qu'il y aura un prob (comme la HP qui monte avec un condenseur sale) votre I Nom sera dépassé
comme chleuh ou agfroid le disent, contrôler le courant après réglage de la KVL pour s'assurer d'être en dessous de In d'accord; mais régler la KVL pour amener le I au Inominal: NON
|  Profil
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 29-10-2011 19:24
Biloute
Régler ta vanne à la pression d'aspiration empechera une montée d'intensité en cas de monté HP ?
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 29-10-2011 19:45
bonsoir,
je suis d'accord avec biloute
@duss , je te cite: "...prouver que le réglage à la pression d'aspiration soit plus efficace que la pince en quoi que se soit.Par contre le réglage à la pince à le mérite d'optimiser la pression d'aspiration, donc le rendement et la descente en température."
une kvl est un régulateur de pression; donc il me semble cohérent et logique de régler suivant une pression. je te mets au défi de me prouver que le réglage à la pince est plus efficace (pour reprendre tes propos )
un MOP qui fait +/- le même travail ne gère pas le I mais bien la T° donc la pression je ne vois pas en quoi le réglage suivant le I optimisera mieux quoi que ce soit par rapport à un réglage suivant la pression ; ce n'est pas le I qui fera descendre mieux la T°
@ chleuh: NON, toutes les routes ne mènent pas à rome; en tout cas pas sans casse tu règles comme moi, adel, glagla , à la pression avec mano et tu fais un contrôle ensuite à la pince; l'autre camp pas!!! il règle en fonction du I nominal :paf
@adelclimatisation: oui les MOP peuvent avoir un réglage de la SC et peuvent être 100% identique à la vue qu'un autre!! faut lire les données gravées dessus
pour ta demande de détail (+7 à -20..) je prenais l'exemple de transport de marchandise où le même groupe peut aussi bien faire du positif que du négatif suivant ce qu'il doit transporter ce jour! et là la KVL a l'avantage sur le MOP le +7 ou -20 étant un exemple de la T° de consigne que le transporteur va mettre.
@xavierc et adel: il existe quand même des détendeurs MOP sans réglage de SC; et je pense même que vous passez quelques heures par jour pas loin de lui!! vous savez où?? .. dans votre voiture!!9/10 ont un détendeur MOP non réglable
bon,
je persiste et signe!!!
réglage d'un régulateur de pression d'aspiration (démarrage) se fait suivant la pression d'aspiration et pas suivant le I Nom.
je suis d'accord que ce réglage DOIT amener (sauf autre vis caché) le I a une valeur inférieure au INom; mais pas au INom
j'ai déjà réglé des KVL avec mano et pince ampère en même temps pour observer
; je vous assure que lorsque j'arrive au Inom, je suis encore loin du réglage prescrit par le fabricant (ici thermo king) qui précise bien une PRESSION
et à l'oreille, vous entendez vraiment le compresseur respirer lorsque vous approchez de la pression prévue et bien loin en dessous du I Nom
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2011 20:48 |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| |
duss 597 Membre averti
| Posté : 30-10-2011 01:31
Pour Airco, avec tout mon respect, si tu renis le fait que gagner quelques degrés sur une BP n'est pas un gain de rendement je n'ai plus d'argument.
C'est pas moi qui le dit, ce sont les tableaux de puissance.
Régler la pression d'aspiration à -20 alors que le moteur de ton compresseur (hermétique ou autre) te permetrai de le faire à -17 et une perte de rendement pur et simple.
Une KVL sert à réguler la pression, oui mais dans quel but si se n'est de ne pas mettre le moteur en surcharge, hors plage, plage qui peut etre variable selon la configuration de l'installation.
Ex: condenseur à eau qui permet une HP stable à 30 alors que le In est donner pour du 45, ça fait peut etre 10/100 d'intensité absorber en moins qui peuvent etre réutiliser en BP.
Ex: compression ouverte, moteur selectionner une taille au dessus parce qu'entre deux, gacherais-tu ces quelques ampéres en rab?
Pour biloute, je tiens à préciser que je fait ce genre de réglage en ayant pris soin de maintenir une HP digne de se nom.
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
xavierc 1872 Membre averti
| |
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 30-10-2011 10:11
salut a ts
ah,la je me sent vraiment idiot .
en fait,j ai remplacer sur 3 pac carrier
des mop dont il n etait pas possible de regler la SC,alors j en ai conclu que sur les mop c etait une generalité :paf ,dés que j y retourne je vous fairais des photos.
desolé d avoire induit en erreur.
cordialement |  Profil
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |