Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Longueur des liaisons fluidiques sur pac.

Longueur des liaisons fluidiques sur pac.#409

3Contributeur(s)
melnibonefifiAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
melnibone melniboneicon_post
Bonjour,
sur les pac DAIKIN multisplit,on donne une longueur maxi cumulée des liaisons frigorifiques à ne pas dépasser.
- question de puissance ?
- question de charge ?

à votre avis.
Merci.
fifi fifiicon_post
salut melnibone

je dirais que c'est essentiellement un problème de puissance, plus la longueur augmente et plus il faut fournir de puissance jusqu'à une valeur fixéé par le constructeur. Ne pas oublier non plus de faire un complément de charge en fonction de la longueur supplémentaire

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

il faut noter que pratiquement tout les constructeurs donnent des longueurs max + nombre de coudes max + dénivellé max aussi
comme le dis fifidelasorbe, attention à la longueur max : il y en a deux en fait
la première (question de charge) qui est déterminée par la quantité de fluide préchargée et qui pourra être agrandie par l'adjonction d'une certaine quantité de gaz en plus par (par exemple) mètre de tuyaux supplémentaires.

la deuxième longueur max (question de puissance) est bien le max des max que ton split pourra supporté que ce soit à cause du diamètre des conduites, puissance d'aspi du compresseur et perte de puissance sur la longueur et dans les coudes
voilà je pense que çà doit être complet :-D

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.