Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» pb climatisation a detente direct

pb climatisation a detente direct#410

2Contributeur(s)
Aircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
bonjour ,
quel methode adopter pour savoir si la bp en correct sur unité a detente par CAPILLAIRE du fait que la hp varie en fonction de la temperature exterieur.et que le capillaire injecte plus ou moins de refrigerant .
Doit -on utiliser les meme delta que pour les clim inverter [addsig]
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,
visiblement tu parles de clim donc:
ton delta entre la T° de l'ambiant et ta T° d'évap est entre 14 et 18 °C !

donc ta BP doit avoir une valeur >0°C
en principe les fabricants limite la descente en T° à une valeur égale à +18 °C pour être sûr de ne pas avoir l'évap qui prend en glace

voilà, à+ ;-)
PS: as - tu un problème précis ?? :#
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 11-07-2008 19:25