Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER

FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER#4203

17Contributeur(s)
totololo64marcel11marsboosterAACbiloutedussxaviercPLNOYASIlaurentcannesadelclimatisationgeorgegromsfifitugadetenteagfroid
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
booster boostericon_post
bonsoir,
j'ai 2 cas où la fuite était sur l'exterieur d'un coude réalisé à la cintreuse.
Les fuites était trés petites et sensibles au variation de t°, Càd que poussé à 40 bars à l'azote U, RAS
Par contre, 35 bars en fonctionnement mais tube cuivre chaud(+50°C) la fuite apparait!!!!!
C'est vicieux mais çà arrive!!!
Depuis, j'ai jeté la cintreuse

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
totololo64 totololo64icon_post
pour mars...
qu est ce que tu appelle les "distributeurs" des unités intérieures ?
est ce le "nid d'abeille" vert ou passe des tubes dedans ?...si c'est ca, ils ont été vérifiés...plus ou moins bien...je ne sais pas, je ne suis pas pro....en tout cas, il a jeté un coup d'oeil...
mais le fait d'avoir sur les 2 circuit une chute de pression identique ne rappelle à personne un type de panne ?
c'est quand même exceptionnel d'avoir 2 unités intérieures qui tomberaient en panne en même temps !!!!...avec le même défaut c'est à dire le même trou de la même grandeur qui laisse échapper la même quantité de gaz !!!!!
merci pour votre aide....
cordialement
pascal
totololo64 totololo64icon_post
pour marcel 11....
il a juste isolé le gaz dans le compresseur et injecté de l'azote dans les 2 circuits grâce à des vannes, le groupe est "isolé" = pas de mélange entre azote et R410A....
totololo64 totololo64icon_post
pour booster....
je précise que lors des premières interventions, la recherche de fuite s'est faite clim en fonctionnement...c'est a dire que la consigne était de 16°c pour faire "travailler" le groupe au maxi...pas de résultats...
l'ensemble de l'installation a été montée par un professionnel et révisée tous les ans, un frigoriste est venu mettre en route l'installation......
mars marsicon_post
déjà tu marques que c'est un frigoriste qui a fait la mise en route et un sois disant professionel qui a fais le montage.

Déja ça colle pas, mais bon ton souci est autre mais je tenais a le presicer, moi je vais pas monter une chaudiere gaz et dire a un chauffagiste de la mettre en route, non car je suis capable de le faire.

Bon j'arrete.

L'entretien comme tu dis ça veut rien dire, ça dépend ce qui est reellement fait.

En plus tu dis en froid a fond pour les recherche mais la pression est basse dans les tubes de liaison et UI, donc recherche a ce niveau pas top.

Si la clim est reversible il aurait peut etre fallu faire du chaud a fond aussi.

Maintenant tu as eu tous les conseils pour bien faire etnous les pro c'est comme ça qu'on ferait.

mars marsicon_post
si c'était ma clim j'isolerai chaque partie comme dis plus haut.

Maintenant une chute de pression sur 15 jours je doute que le gars est bien cherché partout.

Si tu me paye le deplacement et tous je te la trouve en 1 journée ta fuite!

Non je rigole je me deplace pas.

y a pas de raison de pas trouver si le gars cherche bien.

mars marsicon_post
excuse moi j'ai lu plus hautce que tu marquais:

ça m'affole cette non logique.

Si t'a une fuite c'est normal que TOUS ton reseau se vide , y a pas de rapport entre les 2 unités.

Que ton frigoriste fasse son boulot et demande un devis pour recherche complete avec resultat et localisation de la fuite.

La seul chose et la pire serais tes tubes a repasser si fuite endroit pas accessible et aussi fuite sur batterie.


Bon courage,

ne prend pas mal ce que j'ai dis mais j'aime le resultat et un client satisfait.

AAC AACicon_post
Bonjour,

1/ comment ton installateur a-t-il déterminé qu'il manquer 400Grs de gaz.

2/Pour pouvoir tester le groupe il faut récuperer le gaz avec une station de récupération.

Je peut me tromper mais tun n'a pas affaire vraiment à un pro qualifié. :#
booster boostericon_post
TOTOLOLO,
Si j'ai bien compris, ton frigoriste à fermé les vannes du groupe ext.
Puis il à défait les 4 tubes des vannes, mis 4 bouchons étanches sur les vannes, puis il à mis 4 raccords sur les 4 tubes qui vont aux unités intérieures et il a injecté 45 bars d'azote dans les tubes.
Dans ce cas, s'il y a une fuite, sauf pas de chance, tu doit avoir un seul circuit (soit 2 tubes) qui se dégonfle.

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
marcel11 marcel11icon_post
Citation : totololo64 

pour marcel 11....
il a juste isolé le gaz dans le compresseur et injecté de l'azote dans les 2 circuits grâce à des vannes, le groupe est "isolé" = pas de mélange entre azote et R410A....
dans ce cas la il n'a pas pu procédé a un essais d'etancheité du groupoe car avec 15 ° exterieur pour etre genereux tu a 16 bars dans l'UE si il ya encore du liquide dedans.
Sinon il faut vidé le groupe mettre le gaz dans une bouteille de transfere et presurisé le groupe a 45 ou 50 b a l'azote ou au nidron est faire un controle de fuite au detecteur electronique qui sent le nidron
Ou sinon injecté un traceur et faire une recherche quelque jours apres avec lampe UV