salut a tous

alors pour clore le sujet, j'ai ouvert le cp!!
en effet c'est du costaud daikin!!! :=! plus de 2h de disqueuse!! ;-)

sur les photos 1 et 2 vous verrez l'huile que j'ai sorti du cp! c'est pas jojo!

en 3 vue générale du rotor. il y a une bague en dessous (surement pour l'étanchéité entre l'étage bp et le hp) qui a cassé, et qui a cassé une partie de la spire!

en 4 vue du rotor de plus prés: on voit, en bas à droite, un bout de la bague dont je vous parle.
et on voit bien la spire cassé à l'entrée du fluide.

en 5 le stator.

en 6 le dessous du rotor.

et en 7, toutes les pièces cassées que j'ai pu sortir!! à gauche la bague, au milieu le morceau de la spire du rotor cassé, et à droite le joint (je suppose) de la spire du rotor.

voilà, je pense que ma responsabilité n'est pas a mettre en cause! ;-) :-D


allez à +
AGFroid


Message édité par : agfroid / 22-02-2012 10:19



Message édité par : agfroid / 22-02-2012 10:21



Message édité par : agfroid / 22-02-2012 10:32

fifi fifiicon_post
Ah bin forcément il va marcher moins bien maintenant

Allez je sors :-P
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
mars marsicon_post
superbes :=! :=! :=! les photos!

j'avais jamais vu en vrai une spire scroll.

Bien joué pour la casse! au moins le client verra le resultat!

PL PLicon_post
Bonsoir. Là c'est super, on vois un résultat.
Pat
agfroid agfroidicon_post
salut

ben j'aime bien savoir le pourquoi du comment!!!

A+