Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC Atlantic Alféa S8
AuteurPAC Atlantic Alféa S8
hinano
8  


hinano
  Posté : 02-02-2012 22:55

Nous avons une pompe a chaleur atlantic alféa S8 équipant notre maison de 130m². Nous avons un plancher chauffant au rez de chaussé et des radiateurs à l'étage. Depuis trois ans, rien à redire, jusqu'au mois dernier ou la consigne de départ de 50° n'est jamais atteinte. Du coup, la PAC tourne sans répit et fait en même temps tourner le compteur ....

Un professionel est intervenu aujourd'hui. Après de multiples contrôles il me dit que tout à l'air normal et à fait en sorte que la résistance électrique démarre plus vite.
Je lui ai demandé si le circuit de gaz était correcte. Pas de fuite et pas possibilité de contrôler le circuit hormis de le vider pour mesurer la quantité de gaz présente.

J'ai un peu peur qu'il en reste là, qu'en pensez vous ?

Merci à tous

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 02-02-2012 23:11

tu peu nous donné des valeur hp bp
température de l eau
combien de desmarage par heur ton compresseur
echangeur a eau il est propre?delta t de eau ces entre est sortie de l eau
fait venir un autre frigoriste

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 03-02-2012 07:22

Bonjour,
Une alféa S8 pour 130 m² ??
5700 W à -7°C et départ d'eau à +45°C
Vous habitez en corse??

Votre installateur est un frigoriste/climaticien ou un simple plombier chauffagiste?


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 03-02-2012 08:14

bonjour,
je suppose que vous ne pourrez pas répondre au demande de pression de vercorcris
par contre je n'ai lu nulle part dans uelle région vous habitez!!!
alors, à défaut, pourriez vous nous dire quelle T° extérieure vous avez chez vous?
votre Unité exté, est elle situé face au vent froid que nous avons pour l'instant?
ces deux paramètres influent sur les performences de votre PAC!!
le pro qui est venu, il a monté des mano pour voir les pressions de travail?
je ne connais pas le modèle de votre pac; c'est de la technologie inverter?
pour ce qui est du gaz, il vous a bien répondu!! le meilleur contrôle est effectivemment enlever , pesé et remettre.
pour le contrôle de fuite: a t il employé une détecteur électronique?
comme le dit booster qui semble avoir les données de puissance; votre PAC est peut être un peu limite....
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 03-02-2012 08:54

salut et bonne journee a ts
idem que l ami booster ,avec une petite nuance,cela depond de quelle type de pac vous avez.est ce une eau/eau,une air/eau? vous dite qu elle a fonctionné pendant 3 ans sans probleme,et que la, elle fait des siennes,si c est une pac air/eau.cela s expliquerais par le fait que la puissance de celle ci avec les T° ext actuelles c est un peu trop juste,d ou le fait qu elle rame a atteindre la consigne.et c est pour cela que le thecnicien qui est passé a juger bon de faire partire l appoint electrique ( les resistances) plus tot que d habitude.je me fie au diagnostic du confrere sur le fait que votre pac n a rien,si ce n est un sousdimensionnement pour les T° exterieur que nous connaissons en ce moment.
pour l ami booster,les pac avec plancher chauffant basse T° ne necessite pas la meme puissance que d autre systeme.j ai un particulier qui a 200m² que du plancher chauffant basse T° sa pac ne fait que 8KW de puissance.et pourtant nous somme en alsace je signale aussi que ce client a des mur de 40cm et une bonne isolation.est ce votre cas,avez vous une bonne isolation? quelle region habitez vous? quelles sont les T° moyennes en hivers par chez vous?.
une consigne de 50 c est un peu elevée pour du plancher chauffant,votre pac fait elle de l ESC aussi? avez vous une VANNE 3 VOIES pour reguler le planché? donnez nous le maxi d info sur votre instal.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 03-02-2012 08:57

re
desolé maitre airco,je n avait pas vu ton poste.mais a prioris nous nous orientons vers les memes causes.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 03-02-2012 10:59

SAlut ADEL,
Oui, comme toi je suis d'accord pour la puissance en plancher chauffant, mais HINANO dit qu'il a aussi des radiateurs
Donc un départ d'eau à 45/50 n'est pas de trop, et ce qui plombe cette PAc qui est AIR/EAU par les basses temp de ce moment


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 03-02-2012 11:13

re
meaculpa,j ai zapper les radiateures :paf .bienvue booster .
en defiinitf,encore une pac sousdimensionnée tres probablement.
juste pour confirmer ou infirmer les doute sur la puissance.il fait quel T°
par chez vous? et votre UE se prend t elle en glace plus que d habitude.d autre part la frequance des degivrage a t elle augmenté.si la reponse aux 2 dernieres questions c est oui,la y a plus qu a esperer que les T° remontes un peu car votre pac est sousdimensionnée.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
hinano
8  


hinano
  Posté : 03-02-2012 13:57

Déjà merci à tous de votre intéressement.

Les températures actuelles sont négatives, ce matin nous avions -6°. Nous habitons sur Rennes, et habituellement nous sommes plutôt sur des valeurs entre 3 et 5°C.

Ce qui me chagrine le plus, c'est que l'hiver dernier, qui a été aussi froid, nous avons pas eu de problème de ce type. Ce serait le premier hiver pour la PAC, je m'interrogerai en effet sur le dimensionnement de la PAC. En l'occurence, depuis deux ans tout fonctionnait correctement. L'année de l'installation nous avions des -8/-9 et elle rendait parfaitement la consigne demandé à 50°. La PAC est installé à l'Ouest et coupé du vent direct.
Le technicien qui est venu à bien tester les fuites de gaz, et pas grosses fuites apparentes.
Je ne remets pas du tout en cause les compétences du technicien qui est venu, je m'interroge surtout au sujet en prenant divers avis.
J'ai rencontré plusieurs forums et ce qui m'interroge, c'est que souvent on remet en cause la taille de la PAC. Lorsqu'il fait 5°/7° notre PAC actuellement n'arrive aps non plus à fournir 50°. Elle n'est pas équipé d'un ECS. Egalement la maison est plein Sud et équipé d'un poêle de 8kw. L'étude technique a été faite par un cabinet privé spécialisé en chauffage / climatisation. Ce n'est pas l'installateur qui a réalisé l'étude, afin d'éviter tout dilemme.

La pompe Alféa S8 est une inverter. Ce matin, à -6° je n'avais pas l'impression que le module extérieur tournait à son plein régime. Elle donne le sentiment de souffler moins d'air qu'elle ne pouvait le faire avant.

MErci encore de vos réponses,

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 03-02-2012 14:18

bonjour,

si le ventilo de l'UE (unité extérieure) est défaillant (ce que vous semblez vouloir dire), alors effectivement la puissance de la PAC va diminuée.

moins d'air , donc moins de calories, seront amenées à l'échangeur; d'où la BP va chuter également.
cela pourrait expliquer cette perte de rendement par rapport aux années précédentes!!
je vois cela ou un manque de FF
à+

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 03-02-2012 15:55

Bonjour. Avez vous un contrat d'entretient régulier? A-6°c la PAC devrait fournir une temperature correctte si celle-ci à été, bien sur bien dimensionnée. Mais vous parlez de conditions identiques par rapport aux années précedentes, ce qui enngendre peut ètre une panne sur la PAC, et comme le suggère airco un soucis sur les ventilos ext ou encore une batterie très sale, d'ou cette question sur l'entretient.

Pat

  Profil  
hinano
8  


hinano
  Posté : 03-02-2012 19:20

A ce jour pas eu d'entretien, le technicien qui est venu m'a précisé que cela servait à pas grand chose. Egalement il n'a enlever aucun capotage ce qui m'a étonné. Aussi, en ce moment elle tourne et le ventilo à des tendances de variation. On a l'impression que par moment il aimerait aller plus vite mais qu'il n'y arrive pas.

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 03-02-2012 20:40

Bah dites lui de ma part ( a ce paysan!) que sa voiture aussi ça sert a rien de l'entretenir!

Non mais quoi, il sort d'ou pour dire ça.

Et les controles de fuite par le detecteur eletronique sur les raccords internes a la machine, la mesure des pressions, le controle des intensités.

Un degraissage de l'unité ( de l'echangeur) ça sert aussi car en apparence peut etre propre mais une pellicule fine peut reduire le rendement.

Un ventilo aussi qui tourne moins fort peut etre qu'il commence a serrer un peu ou qu'il lui faut un controle de fonctionnement.

Faut etre plus serieux!

Il est vrai que vendre un contrat pour nettoyer un echangeur et y passer du temps j'ai jamais aimé car il y a bon nombre de choses plus techniques a faire et controler.





  Profil  
hinano
8  


hinano
  Posté : 03-02-2012 23:11

je comprends votre énervement, et en même votre sentiment de désavouer la profession de frigoriste. Je constate en me promenant sur les forums que des gens sont déçus par les PAC. Je constate aussi que beaucoup de problèmes pourraient être réglé par un réglage ou par un affinement de ceux ci. Trop de chauffagiste / plombier font de l'installation de PAC sans en connaitre réellement le fonctionnement. C'est dommage.

Je constate aussi que, peut importe les domaines d'applications, les gens font ce qui rapportent de l'argent sans s'intéresser réellement à ce qu'ils font.

Du coup, on est tous un peu perdu et ne savont que faire ou comment réagir lors d'un dysfonctionnement ou d'une panne, hormis se faire mener en bateau et payer des factures.

Heureusement, certains actes de solidarité comme les forum permettent néanmoins un minimun d'information. Merci encore à ceux qui jouent le jeu.

Il est 23h notre PAC fonctionne depuis 3.5 heures sans avoir réchauffé 1° dans la maison .... Il fait -4° dehors. Heureusement que nous avons un poele et une bonne isolation ca permet de compenser !

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 04-02-2012 09:34

salut hinano et bon week end a ts.
rassure toi,je ne te disait pas que tu ne fait pas confience a ton technicien.
je voulais dire que je me fie a son diagnostic pour basé mon raisonnement.
et puisqu il dit que la pac n a rien,cela supose que les pression HP/BP lui semblaient correcte,les echange sur l eau aussi,et d autre paramettre de fonctionnement sont correcte. ne connaissant pas les T° ext et sachant que le gars a mis l appoint elec,c est tt naturelement que la question du dimensionnement parraissait la plus plausible.
maintenant avec le suplement d info ,je dirais pas mieux que l ami airco,soit un probleme de debit d air causé par le ventilateur,soit un manque de fluide.
as tu la possibilité de lire quelques données sur la regule de ta pac? du type pressions HP/BP T° entrée/sortie d eau sur l echangeur...etc.cela nous permettras de mieux voire ou se situ le dysfonctionnement. dans la doc de ta pac tu doit surement avoir un chapitre didié
a la lecture de ces paramettres.
pour les pac chez les particuliers,les poseures sont tres rarement les depanneures,pour la simple raison que ce sont sauvant des electriciens,des chauffagistes,des plombiers,qui pour une bonne majorité d entre eux ne connaissent pas le B A BA sur un circuit frigo,malrgé l excellence dont ils jouissent dans leur domaines respectif.
depuis peu dans ma boite nous faisons aussi le residentiel ( particuliers) et nous voyons sur le terrin des erreures comme ce n est pas permis,le plus gros point noire etant le dimonsionnement et l implantation de l ensemble,cela represente tt de meme casiment 40% des appelles en depannage l hivers.des erreures du style inversions de tyauterie :paf .recement chez un particulier il appelle pour cause le deuxieme etage toute les K7 vibres et font trombler la baraque plus que d habitude ( deja quand je lis sur mon bon d intervention PLUS QUE D HABITUDE je me dit y a un souci qui date pas de cette année).le monsieur a une pac O/O qu il utilise en chaud et froid avec des K7 a l interieur donc lorsque j arrive, en effet une bonne partie de la baraque tromble mechament et cela coincide avec soit l ouverture des V3V ou
leur fermeture.je me dit qu il doit y avoire un corps de vanne qui doit etre inverssé et qui se prend des coup de belier,rien,nada.je verrifie le vase d expension=ras.je regarde si la pompe n est pas surdimensionnée=RAS,je suis la tyuauterie et bingo la colonne sur la quelle le piquage a ete fait c est la le probleme les gars avait inverssé l allaer et le retoure pour le 2EME etage :paf .je fait remarquer au client que le systeme devait avoire se probleme depuis le debut,il acquiesse et me dit que lors de la reception du chantier,les gars lui avait dit que c etait normale d autant plus que le bruit ne dure que le temps de la course d ouverture ou fermeture de la vanne.les vannes etant neuve le probleme allait se resorbé incessement sous peu .le probleme etant percistant il fait intervenir la boite qui a monter l install a plusieur reprise et chaque intervenant va de sa propre deduction sans resoudre le probleme.il en avait marre il a cherché une autre boite pour le depannage :paf .
conclusion lorsqu on est malade c est bien d aller voir un generaliste,mais lorsque cela depasse ses competences ils vous envoie chez un specialiste helas dans le domaines des energies certains n ont pas de scrupule,et tant qu il peuvent vous vendre leur camlote ils ne se generons pas meme si ils ne mairise rien au sujet de ce qu il vous installent :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 04-02-2012 10:14

pourquoi tu fai pas venir un autre frigoriste?
appel la marque de la clim pour qu'il envoi en de le technicien agréé de leur matériel


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 04-02-2012 10:18

re
sur un autre site,je suis intervenu pour faire une audite de l ensemble de l installation ( un hotel restaurant). le proprietaire a cédé aux sirenes des economie d energie,aux blabla et baratin du vendeur,hors,il se trouve a consommé plus qu avec sa chaudiere.donc il a l intention de passer par le tribunale.
parmis les malfacons:
ils lui ont installer un vrv 3tubes hors qu il n en a pas besoin . pas de locale info et pas de difference de T° notable entres les chambres nord et sud ce qui lui aurais permis en effet de faire plus d economie (si demande de chaud et froid a la fois).
certains gainables la reprise doit etre gainé hor ils l ont laisser en vrac dans le faux plafond.
le comble etant que toutes les chambres ont des gainables,qui soufflent en vrac dans un faux plafond en toile tendu et les gars n ont rien trouver de meiux que de mettre les bouches de reprises en hauteur :paf
les telecommandes mal placées tout cela conjugué donne un fonctionnement decevant pour le client.resultat pour que tel ou tel chambre puisse chauffé convenablement il faut mettre la consigne aux maximum attendre au moins une demis journée pour atteindre 23C° :paf .
hé oui la conjugaison du faux plafond en toile tendu et des bouches de reprises en hauteur font que l on a un probleme de difusion de l air et la stratification de celui ci.en gros lorsque je mesure la T° ambiente a 1,5m j ai 23°C et si je prend A 2m j ai 29 a 32 C°.
et je passe sur les ecoulement en parfaite contre pente pour certain c est casiment du je m enfoutisme,vite,vite que l on finisse... :paf .
les emplacement inadequats de certaines UI et UE...et j en passe.
qlq un du metier n aurais pas fait ces erreures la.
le client m a avouer qu il a pris cette boite car ils etait moins chere que nous,mais qu il le regrette.desormais nous assurerons la maintenance,et les eventuel refection des mal facon,ainsi que le reparamettrage de l ensemble pour optimiser le fonctionnement.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
hinano
8  


hinano
  Posté : 04-02-2012 10:23

Bonjour Adelclimatisation,

je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui les gens en général on plus tendance à se raccrocher à ce qu'il connaisse.

Malheureusement, même si je commence à connaître les menus déroulants de la PAC, je n'ai pas assez de connaissance pour te donner les valeurs HP/BP ou encore d'intensité. Le technicien me dit qu'elles sont correcte.

Dans le secteur de la mécanique, il y a la même tendance, tant qu'il n'y pas de défaut électrique/électronique beaucoup à tendance à dire que tout fonctionne et on a tendance à oublier certaines bases de mécanique.

Nous sommes en train de voir pour faire intervenir un vrai frigoriste. Quelqu'un connaitrait-il sur Rennes une entreprise ?

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 04-02-2012 10:30

re
il doit y en avoir sur la region des boites dont les techniciens sont competant .fait tes recherche sous le terme genie climatique.pourquoi ? parceque si tu cherche sous froid et ou refrigeration tu trouvera des boites qui font que du froid .le genie climatique font le chauffage,la clim enfin tt ce qui touche au traitement d air.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 04-02-2012 10:35

Bonjour,

Appelle ATLANTIC et demande leur un numéro d'une ou de plusieurs entreprises qui sont "installateur agrées ou station technique" et qui sont du département de chez toi


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 04-02-2012 10:43

salut booster et a ts
aurais tu a tt hazard la doc technique de la pac?
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 04-02-2012 10:52

si, dis moi ce que tu veux exactement!!


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 04-02-2012 11:04

re
bah,ts ce que ta pardis .
la doc pour rentrer dans les paramettre.
et la doc concernat les puissances de cette pac.
je t envoie mon mail par mp.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 04-02-2012 18:38

Bonsoir. Une etude aurait été trés bien, mais comme le dit adel je pense que rien n'a été fait garantissant une température et un fonctionnement de votre installation. Cela s'appelle un bilan thermique mais souvent cela est oublié volontairement ou pas. Et là je ne felicite pas ces gens qui en fait ni connaissent rien et pigeonnent des gens comme vous. Et cela vient peut ètre en defintif de vous: toujours au moins cher et et on ne s'y retrouve pas. Il faut quand mème savoir qu'il faut ètre habilité pour manipuler les fluides et cela coute très très cher aux ste qui essayes de poser leurs marque et dans n'importes quelles régions de FRANCE.

Pat

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 04-02-2012 19:58

Citation : PL 

Bonsoir. Une etude aurait été trés bien, mais comme le dit adel je pense que rien n'a été fait garantissant une température et un fonctionnement de votre installation. Cela s'appelle un bilan thermique mais souvent cela est oublié volontairement ou pas. Et là je ne felicite pas ces gens qui en fait ni connaissent rien et pigeonnent des gens comme vous. Et cela vient peut ètre en defintif de vous: toujours au moins cher et et on ne s'y retrouve pas. Il faut quand mème savoir qu'il faut ètre habilité pour manipuler les fluides et cela coute très très cher aux ste qui essayes de poser leurs marque et dans n'importes quelles régions de FRANCE.


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Dans son post du 03-02-2012 13:57, hinano dit "L'étude technique a été faite par un cabinet privé spécialisé en chauffage / climatisation. Ce n'est pas l'installateur qui a réalisé l'étude, afin d'éviter tout dilemme."
A priori, l'absence d'étude technique n'est pas mise en cause ?

Xavier



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 04-02-2012 20:08

Citation : hinano 

Je constate en me promenant sur les forums que des gens sont déçus par les PAC.

Vous avez des stats ??
Moi, je connais plein de gens ravis par leur pac !
Citation : hinano
Je constate aussi que beaucoup de problèmes pourraient être réglé par un réglage ou par un affinement de ceux ci. Trop de chauffagiste / plombier font de l'installation de PAC sans en connaitre réellement le fonctionnement. C'est dommage.

C'est du ressort de l'installateur de livrer une installation finie et réglée...
A condition de maitriser ce que l'on vend :paf
Citation : hinano
Je constate aussi que, peut importe les domaines d'applications, les gens font ce qui rapportent de l'argent sans s'intéresser réellement à ce qu'ils font.

Du coup, on est tous un peu perdu et ne savont que faire ou comment réagir lors d'un dysfonctionnement ou d'une panne, hormis se faire mener en bateau et payer des factures.

Heureusement, certains actes de solidarité comme les forum permettent néanmoins un minimun d'information. Merci encore à ceux qui jouent le jeu.

Tant qu'un cadre juridique n’empêchera pas n'importe qui de faire n'importe quoi (et encore voir le dossier des prothèses mammaires....)
Les commerciaux prendrons toujours le pas sur le technicien ..
Et les forums ne sont pas la pour pallier une défaillance de l'installateur, tout au plus apporter un complément d'information...
Citation : hinano
Il est 23h notre PAC fonctionne depuis 3.5 heures sans avoir réchauffé 1° dans la maison .... Il fait -4° dehors. Heureusement que nous avons un poele et une bonne isolation ca permet de compenser ! 

Effectivement, un gros questionnement s'impose
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 05-02-2012 09:46

Bonjour. Je n'avait pas vue, dans ce cas il faut se retourner contre le cabinet d'etude.

Pat

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 05-02-2012 10:01

salut xavier et bonne journée a ts
les stats sont facile a faire,je peux avancer un chiffre sans trop avoir fait des vrais stats .
je dirais que au moins 80% des particuliers qui vont sur les forums,ce sont des gents qui ont un probleme sur leurs pac,et de ce fait il se degage une idée que les pac c est de la merde,que tel marque est chere,mais depuis que nous l avons nous avons que des soucis.que l installateur ne deigne meme plus repondre au telephone...etc.bref que des gents qui sont mecontant de leurs installation.ceux qui n ont pas de probleme ils ne vont pas sur les forums pour dire que pour eux c est tt benef .
donc forcement le ressentie generale est que ts ceux qui ont des pac ne sont pas sataisfait.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 05-02-2012 10:31

re
pour un particulier cela se comprend.
a l achat on lui a promis mondes et merveilles,puis a l utilisation il se rend compte que nini :paf que sa pac rame ou que les interventions en depannage s enchaines et en fin de compte
les economies escomptées ne sont plus au rdv.ne connaissant rien a la technique donc pour la pluspart d entre eux c est soit la pac qui est remise en question,soit c est notre corps de metier qui est remis en question.
pour nous qui sommes du metier,nous voyons les raisons pour les quelles certaines pac ne sont pas performantes.
depuis que dans ma boite nous faisons du particulier aussi,lorsque j intervient en depannage,je passe un bon moment a faire casiment de la pedagogie,et a expliquer les pourquois et comment.et franchement meme si c est lourd cela apporte ces fruits.les client finissent par voire ce qui peche au niveau de leur instal et les solutions a apportées pour optimiser le fonctionnement et le rendement.lorsque je part mon client a le sentiment d avoir été bien conseiller,bien renseigner,et desormais il a les cartes en mains pour mieux optimiser le rendement.et franchement,je ne dit pas ca pour me lancer des fleures,mais casi systematiquement,ils appellent a la boite pour demander que ce soit moi qui revienne.que ce soit pour travaux,depannage ou maintenance.
ce qui me navre c est le fait qu on nous assimile au charlatans qui font du tord a notre metier.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
hinano
8  


hinano
  Posté : 05-02-2012 15:53

Bonjour à tous,

Comme je le dis, je ne remets pas en cause ni l'étude, ni l'installation. C'est un des installateurs agréé de la marque qui est intervenue. J'ai fait l'essai de diminuer la vitesse du circulateur et on a gagné 3° degré.

Egalement, ce matin nous avons eu de la neige avec des températures autour de 3/4 °. La PAC plafonne de la même manière à -6° qu'a 4°.

En ce qui concerne l'isolation de la maison, après quelques tests hier soir, nous avons constaté une perte de 0.5° entre 20h et 24h dans la chambre qui est plein nord et au dessus du garage.

J'ai toutes les docs de la PAC si cela peut aider.

  Profil  
hinano
8  


hinano
  Posté : 05-02-2012 20:32

je continue de chercher et quelquechose me parait étonnant dans les paramètres de la PAC.

En regardant ce soir un peu plus loin j'ai trouvé ces paramètres :

Ecart t° condensateur : 9°
Fonction H2 : détecteur de condensation
Valeur de la fonction H2 : 45°

Est ce rapport au déclenchement du dégivrage ?


  Profil  
Pierre2209
4  


Pierre2209
  Posté : 11-01-2013 22:11

Bonsoir Hinano,

Avez vous résolu votre problème?

Si oui pouvez vous me dire la panne et le remède car j'ai exactement les même symptômes.

Merci pour votre réponse.

Pierre


  Profil  
zicman76
277  
   

zicman76
  Posté : 12-01-2013 12:04

Bonjour avez vous un filtre sur le reseau hydraulique si oui i est peut etre sale pourriez vous nous donner les temperature depart pac et retour pac que vous trouverez en appuyant sur le i et la valeur de la sonde exterieur que vous avez egalement dans ce menu votre installateur aurait du mettre votre pac en mode test et prendre l intensite voir si le cp prend bien tous sont regime. g deja eu un souci comme cela sur une atlantic la carte inverter ne voulait plus passer tous les paliers et donc perte de puissance. est ce que votre pac degivre souvent enfin plus que les annees precedente?

  Profil  E-mail  
Pierre2209
4  


Pierre2209
  Posté : 12-01-2013 18:03

Bonjour Zicman76,

Merci pour votre réponse.

Pas de filtre dur le réseau hydraulique.
Consigne PAC 42 °C valeur 36°C retour PAC 31°C.Sonde extérieure 4°C.
Par cette température moins souvent.

En touchant le tuyau de départ de la PAC, il me parait moins chaud, d'habitude on se brûle.

Le compresseur est à 100%.

Encore merci.

Pierre

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 12-01-2013 18:22

Bonsoir à tous,

je rejoins l'avis de la plupart des pros de ce site c'est à dire l'entretien et sans oublier le désambouage tout les 3 à 4 ans qui est presque toujours dans les entretiens pour une question de coût. Il m'arrive de tomb er de plus en plus frequemment sur des installations qui sont diagnostiqué à changer au bout de cinq ou six ans alors qu'n simple désambouage suffit.

  Profil  www  
Adrien
3682  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 13-01-2013 01:03

Merci de passer sur
www.pompesachaleurs.fr



  Profil  www  
Sauter à :