Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - dépanage électronique gainable daikin

[Résolu] - dépanage électronique gainable daikin#4384

6Contributeur(s)
HPBPmarschouchen56PLmarcel11carlos
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
HPBP HPBPicon_post
Salut,

L'EDF a envoyé du 380v chez un client ce qui a mis en panne son gainable daikin.

J'arrive et je remarque que La commande murale n'affiche plus rien la BRC1D52

Donc je vérifie les tentions sur L'UE la 220 sur l'arrivée et aussi les bonne tensions sur la liaisons qui repartent ver le gainable sur les bornes 1 et 2 220
1 ET 3 220
2 ET 3 tnsion plus basse altenative
et la led HAP de la platine clignotant chaque seconde

A ce moment là je me dis que tout est normal pour l'UE je me trompe ?


Donc je teste la tension sur les borne p1 et p2 de la commande murale et la aucune tension

Donc je teste l'arrivée des liaison sur la platine du gainable et là les tensions sont normale

je teste p1 et p2 a la sortie de la platine et là aucune tension

ensuite la led HAP de la platine est éteinte comme si il n'y avait pas de courant qui arrivé donc je me dit la carte est HS du a la surtension

j'ai débrancher de la platine le moteur ventillateur M1F puis remis le courant et la méme chose

je change la carte électronique et là a ma surprise méme chose ...

Donc je ne sais plus quoi faire j'ai remarqué qu'il avait comme un transformateur brancher au bornier x10 est qu'il a pu grillé vous croyé ?

et la commande murale branché au bornier x5 à t' il pu grillé ? est la cause de ma panne

Je présice que je débute dans le dépannage je n'est pas du adopté les bons reflexes ...

Référence UE RZQ71C7V1B
aucune référence pour le gainable l'étiquette a été surement arraché ...
j'ai donc la référence de la platine FBQ35-60B7V1B

Je voulais mettre des photos pour que se soit plus explicite je sais pas comment on fait je cherche et je réédite

Merci a tous ce qui voudrons bien me donner un coup de main car là je galére on ma méme racroché au nez quand j'ai appelé la hot line ...


hpbp
mars marsicon_post
bonsoir,

1er chose comment se fait il qu'edf a envoyé du 380v?

mars marsicon_post
pourquoi as tu debranché le ventilo?

je ne comprend pas?

mars marsicon_post
il te faut le shema elec trique interieur car il semble que l'exterieur soit ok.

tu vois par ou passe la tension d'alim via le transfo, si tu n'as rien en sortie de transfo tu as ta panne ou au pire le debut de la solution.

je ne sais pas en quelle tension est alimentée la carte mais tu peux faire un test avec un transfo adequat exterieur ou meme avec un transfo multi tension du commerce si les tensions correspondent

HPBP HPBPicon_post
Je sais pas comment ils ont fait l'EDF mais chez le client tout a sauté les ampoules on pétés et plein de cartes électronique HS genre celle du moteur de son garage frigo ect...

jé débrancher le ventillo pour écarter l'hypothése que la bobine du moteur fan soit hs c'est le dépanneur de la hot line qui m'a dit de vérifier sa ...

ensuite pour le schéma demain je fais une photo et je la poste a 12h

et pour le transfo je sais méme pas si sa est un d'ailleur et comment le tester ont diré qu'il y a une bobine dedans

j'arrive pas à poster les photos de mon iphone 4 le fichier est trop grand il me dit :-?

Message édité par : HPBP / 08-02-2012 20:54

mars marsicon_post
tu debutes vraiment alors!

ton transfo a une tension d'entrée , surement 220v alternatif et en sortie une tension continu .

donc dans ce cas mesurer la presence ou pas de tension en sortie de transfo, si t'en a pas ton transfo est mort.

Par contre il faut s'assurer de la valeur de tension de sortie que donne le constructeur.

Le schema doit etre sur la plaque du gainable.

Autrement demande a Daikin de te l'envoyer par mail.

mars marsicon_post
Aussi question bete as tu un fusible en verre sur ta carte qui aurait grillé.

des fois ce fusible est protégé par une capsule plastique ou caoutchouc transparent.

chouchen56 chouchen56icon_post
Bonjour.

je ne suis plus familiariser avec les VRV mais une chose est sur c'est que lorsque l'on remplace une carte d'unité interieur il y a toujours un adaptateur a mettre en place qui permet a la carte de connaitre la puissance precise de l'unité concerné, en effet les cartes sont les memes sur une certaine gammme de puissance, seul cet adaptateur ( en fait une résistance montée sur un connecteur ) informe la carte de la puissance de l'unité.

Verifie la notice fournie avec ta carte neuve .
tu a bien un petit schéma elec dans l'interieur du capot qui protege la carte ?
a coup sur tu as une petite carte additionnelle pour l'alimentation en plus de celle de commande ( qu'apparement tu as changé )

dis nous tout ca . ;-)

Message édité par : chouchen56 / 09-02-2012 18:48

HPBP HPBPicon_post
sa c'est un transfo sa à pu grillé ?

Sinon ya pas de fusible sur la carte et il y en à q'une seule c'est pas comme l'ue qui elle a des fusible visible et plusieurs cartes comme la power card

Message édité par : HPBP / 09-02-2012 18:52

PL PLicon_post
Bonsoir. Cela m'est arrivé, mais pas sur un vrv, il à donc fallut changer toutes les cartes UI et UE. Et Heureusement que le compresseur n'etait pas en fonctionnement enfin je pense car cela aurait été surement plus grave. Mais dans la logique en cas de coupre EDF on est prévenue, donc il faut prendre toutes les précautions genre coupure manuelle des disjoncteur de tète des appareillages surtout une salle info la suite de ma mésaventure, tout à cramé.
Pat