Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Defaut E01Pac Airwell

Defaut E01Pac Airwell#4389

6Contributeur(s)
Psykodeliremarcel11fifi56redader49VisiteurAxutil
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Psykodelire Psykodelireicon_post
Bonsoir.j ai un client avec une pas airwell sph depuis 2 ans .Depuis plusieurs semaine elle me met défaut hp e01.Essai de dégivrage pas de défaut,delta t 5°,point de consigne relève 0°,tension 230V.Une baisse de tension peut elle engendre un défaut hpe01?Pas de fuite de gaz ou pas trouver.Pouvez vous m aider?Le sav ma pas aider plus a par un souci d électrovanne (qui fonctionne bien )ou de manque de fluide 407c
marcel11 marcel11icon_post
le premier poste doit etre la presentation
Psykodelire Psykodelireicon_post
oups pardon j'y vais de suite
fifi56 fifi56icon_post
bonsoir, une baisse de tension , ne provoque pas ce défaut, mais il a plein de phénomene qu'il le peuvent

a tu verifier si il a du debit dans l'installe? (T entré/T sortie pac 6 a 8°c OK)

le degivrage se fais tous les combien de temps? (diminue la durée si il fais tous les 2h passe a 1h)

est ce que cela se produit lors de la releve environ 0° ou quand les temperature son negatif?
Psykodelire Psykodelireicon_post
Alors mes delta t son ok.Cela ce fait en température positive les dégivrage était tous les 45 min je les ai mis a 35min.Ensuite je réarme le pac après défaut elle peut tourner plusieurs jour.Je ne comprend pas
fifi56 fifi56icon_post
quand tu sa se produit a des temperatures negatif c'est a quel 0 °c ou 5°c ou ......
fifi56 fifi56icon_post
je repete


quand cela se produit, c'est a des temperatures positifs avant la releves , a que temperatures 0°c ou 5°cou....
Psykodelire Psykodelireicon_post
Alors ma relevé c'est a 0 °c .Ca peut etre a manque de fluide et ma pac met trop longtemps a arriver au point de consigne depart?
redader49 redader49icon_post
bonsoir,
petite question est-ce une SPH ou bien une SPH en releve de chaudiere est-elle en monophasé ou bien en triphasé?
si triphasée voir controleur de phase ou bien phase si défaut e01 aprés voir peut-etre réglage détendeur il existe une info sur ce type de probleme
redader49 redader49icon_post
AUTREC CHOSE DEFAUT E01 CELA PEUT ETRE DU à UN MANQUE DE GAZ sachant que c'esst une pac bi split il ya du gaz sur le groupe exterieure et sur le groupe intérieur la charge pour chacun n'est pas indiquée par contre la charge totale est indiquée.