Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Mitsu PAR 21

Mitsu PAR 21#4545

3Contributeur(s)
dougAACadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Slt à tous,
Est ce que un de vous sait s'il y a possibilité de paramétrer en maitre esclave pour 3 PAR 21 par exemple
Merci d'avance :-)
AAC AACicon_post
Bonjour,

oui Doug on peut. Envoi moi ton adresse en mp et je te fais parvenir la doc de la par21
doug dougicon_post
Re AAC.
J'ai la doc parle tu de la fonction primaire/secondaire dans ce cas là se n'est pas du maître esclave mais un paramètrage de 2 commandes pour 1 cassette par exemple...
AAC AACicon_post
Re Doug,

pourtant au chapitre 6 ils parlent bien effectivement de primaire/secondaire puis entre parantheses Maître Esclave. Je pensai que c'était celà. Car il est écrit :
" * Lorsque deux commandes à distance sont connectées à un groupe, l’une des deux doit être réglée en tant que commande secondaire." Je pensais que c'était bon. Bref je vais chercher dans mes docs
doug dougicon_post
Ben écoute AAC je pensais la même chose que toi mais pour le maitre/esclave chez mitsu faut ponter les UI et basculer le sw1 sur on pour avoir la temp de ref de la PAR21
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut doug et bonne journee a ts
tes telecommandes sont adressable ou pas?
cordialement autrement dit de type A ou M
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
doug dougicon_post
nn elles ne sont pas adressables