Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» choix détendeur

choix détendeur#483

5Contributeur(s)
christ59discusxaviercPeio
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
bonjour
Pour choisir un détendeur, il faut choisir l'évaporateur pour déterminer sa puissance .. OK
Ma question est que pour une chambre positive (0-4°) là où on a choisi un SKB12R et sur son catalogue on trouve que sa puissance est à voisine de 15KW .. est-ce que c'est ces 15KWs qu'on met pour déterminer le détendeur et sa buse ? et pendant la sélection le logiciel Danfoss de sélection me demande la témprature d'évaporation (quelle température je peux mettre ici !!? )
christ59 christ59icon_post
chambre froide à 0°c , dt de 10°k sur l'evaporation ,donc tu mets -10°c en evaporation tu seras proche de la verite
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
discus discusicon_post
Salut manos,c'est simple:température de ta chambre ?:0à+4 ou 0à-4°C.
Choisi ton taux d'hygrométrie,donc ton dtet ton pas d'ailettes.Tu trouve alors une puissance est une température d'évaporation.Par exemple 15KW à -15°C dt 10,alors seulement du prends un détendeur et sa cartouche correspondante,dans ce cas un DANFOSS au R404A TE5 cartouche de 01(pas de chance le dernier TE 2 fait 10.97KW et le premier TE5 19.5KW)Attention à bien régler la surchauffe.
@+DISCUS
:-P
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Attention, si Manos habite le nord de la france ou le nord de l'afrique son détendeur ne donnera pas la même puissance.......
Puissance de la buse (le corps du détendeur n'a rien a voir avec la puissance) est fonction du DP: HP-BP
Et fonction du fluide.
Sur ton logiciel Danfoss, bien renseigner temp d'évap comme t'on dit chris et discus et aussi la température de condensation...
Bon courage
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
icon_post
ok

pour xavierc : le bilan ici 15KW est calculé en prenant compte de la température de condensation. si on l'omet pendant la sélection du détendeur je pense que les 15kws suffiront .. qu'est ce que vous en dites !?
Peio Peioicon_post
Pile poil :=! , oublies la condensation dans la sélection, par contre assures toi qu'elle soit supérieure à 25°C dans la réalité si tu veux que ton détendeur soit bien alimenté (c'est pour ça qu'on régule bien souvent le ventilo condenseur)... sauf pour les multi-orifices ou les électriques qui servent surtout à la HP flottante.

Pour info, ceux qui ont des centrales avec du liquide sous-refroidi devront appliquer un coefficient rectificateur donné sur le bas de la page dans le catalogue DANFOSS (grosse incidence sur puissance restituée quand le SR est de 15/20 K).