Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» nouveau gaz

nouveau gaz#4860

5Contributeur(s)
frigopatheBA43marsbilouteryton
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigopathe frigopatheicon_post
quelqu'un a til deja entendu parlé ou travaillé avec ce gaz la ? :#

http://www.larpf.fr/Actualites/fichearticle/?id=3756
BA43 BA43icon_post
salut à tous
oui j'ai vu quelque chose je crois sur le site climalife ,ce qui m'avais interpellé c'est son glissement dans les 7° en cas de fuite coté BP il va ce détitrer comme le407
à coeur vaillant rien d'impossible
mars marsicon_post
Bonjour,

oui le performax LT est censé dans le temps remplacer le R404a, aux explications interne que j'ai eu mais je reste septique, c'est effectivement le glissement qui me gêne beaucoup.

inenvisageable en cas de fuite BP importante de remplacer tous le fluide d'un magasin ou bien d'un industriel :-o

pourquoi pas sur de petite install monopost.

Normalement Cesbron a un contrat avec Super U je vais me renseigner pour voir ce qui se passe par rapport à ce nouveau fluide

BA43 BA43icon_post
salut à tous
Lors d'une réunion ansenviron 5 les gens de chez climalife nous avait expliqué qu'ils ce déplacait pour retitrer le 407 ou les substituts du r22 qui avait détitré suite à fuite ou autre mais à quel prix
à coeur vaillant rien d'impossible
ryton rytonicon_post
bonsoir, comme cela est dit plus haut le glissement va de 7 à 11°, donc pas génial en cas de fuite. Sinon aucun régulateur pour l'instant sauf erreur de ma part n'à d'intégré ce fluide pour la gestion de la surchauffe en détente électrique. Comme maintenant le négatif est au CO², la cascade ne peut pas se gerer avec se fluide.