Index du Forum » » Pour parler de tout » » cherche
Auteurcherche
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 27-09-2008 08:36

salut a tous

j'ai un condenseur a eau qui a lâché, un briga de 77.
il n'est plus fabriqué
comme compresseur j'ai un comef MRH 50
qq a les caractéristiques de ce compresseur ?
(travalle a -20 +40)
il me faut trouver un condenseur adaptable.
merci

  Profil  
amar
60  
  

amar
  Posté : 29-09-2008 12:53

dans le metier du ffroid il y a aussi un système d,donc apelle cofriset et demande un condenseur à eau c tout, meme si c pas le meme c oas grave.
oki ma couille

  Profil  
hydargos
348  
    
 Membre averti

hydargos
  Posté : 29-09-2008 16:29

je ne suis pas du tout d'accord avec AMAR.
et d'ailleurs, le système D, ce n'est pas faire n'importe quoi !

sur ta plaque signalétique du compresseur, tu dois avoir le volume balayé d'indiqué, et c'est ce qui va te permettre de retrouver la puissance.

dis nous ce qui est écrit sur la plaque signalétique, et nous pourrons t'aider en fonction du volume balayé du compresseur.

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 29-09-2008 20:07

Citation : amar 
oki ma couille 


laquelle la droite ou la gauche ???

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 29-09-2008 20:56

salut,
La réponse, à mon goût, se trouve entre les deux... On appelle GFF, LE FROID, FRITEC, ROLESCO, COFRISET, DISCO, et on leur demande l'abaque COPELAND du DMRH500. Pierre saura, aussi bien que nous, définir la puissance restituée au condeseur en fonction de son régime de fonctionnement.

  Profil  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 29-09-2008 22:53

Salut,

Merci de donner des titres plus parlant a vos forums... Plus facile pour les recherches..
Merci


  Profil  www  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 29-09-2008 23:25

Hebergement gratuit d image et photo

COMEF MRH 500 puissance 5 CV

régime -20 / + 35 puissance 9 600 FG / H

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 30-09-2008 00:01

ça fait 11 kw à -20°c ,non ?

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
hydargos
348  
    
 Membre averti

hydargos
  Posté : 30-09-2008 09:08

oui, il faut multiplier les fg/h par 1.16 pour avoir des Watts, soit effectivement 11.13 kw

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 30-09-2008 19:37

merci les mecs

donc ma puissance est :
273+43/2730*11.13=12.36 kw
et voila le travail
demain un devis de plus sera fait
je ne sais pas pour vous mais ça commence a ce calmer en boulot
on cour moins

a+

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 30-09-2008 22:05

Salut Pierre,
C'est quoi ton calcul là ? que représentent tes 12,36kW ?

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 01-10-2008 18:38

attention pierre ! avant de faire ton devis

pour -20 + 40 au R502

puissance à évacuer au condenseur >>> 16 200 watts environ




  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 01-10-2008 20:07

merci minifrigo

q = 11.13 x (273 + (+43) / 273 +(-20))
q = 13.9 kw

je pense que 16 kw est un peu trop non ?
comment tu le calcule toi ?

a+

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 01-10-2008 22:36

il suffit de cumuler la puissance frigo avec la puissance absorbée qui est également sur l'abaque... Fais le toi envoyer par ton distributeur préféré, ce sera plus prudent. Tu pourras ainsi déterminer ton condenseur pour le régime de démarrage et non le nominal (comme on fait toujours pour les groupes qui fonctionnent en négatif). Ou sinon, appelle COPELAND, on te passera le poste d'Armèle (qui est en Belgique d'ailleurs), elle est excellente et se fera un plaisir de te le faxer. Tel COPELAND : 04 78 66 85 70

Bonne chance

Fab

  Profil  