Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» panne PAC Daikin sur plancher chauffant reversible

panne PAC Daikin sur plancher chauffant reversible#5037

5Contributeur(s)
ideamadelclimatisationPLdougmarcel11
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ideam ideamicon_post
Bonjour,

PAC Daikin RZQ125B8W1B et module hydro AJtech MOD125.
Le matériel est à l'arret depuis qqs jours, je pose les mano pour voir l'intégrité du fluide R410, visiblement pas de prob puisque la correspondance Pression température m'indique la temp embiante.
Mise en route, défaut H4 ( report sur la télécommande du module ) aprés qqs secondes et là, je regarde les mano, -1bar pour HP et BP ( la led 1 red est allumée fixe quand on est en défaut sur carte commande UE ).
J'ai donc vraisemblablement coupé en BP ( je n'ai pas shunté le pressostat pour voir, je n'était pas sur des conséquences ). Mais surtout que penser?
Vanne 4 voies ?
Pour info il y a un domino dans UE permetant de mettre en // le départ du l'UI, la V4V et la carte de L'UE. c'est un vestige d'un précédent dépannage je supose qu'elles ne sont pas livrées comme ca :=! . Je n'ai pas osé non plus envoyer une tension sur cette V4V pour tester ne connaissant pas la tension.
Merci de votre aide
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut ideam et bonne soiree a ts.
la coupure en bp intervient rapidement ou pas???
si tu coupe le jus et que tu le remet,entend tu le cliquetit du detendeur?
les -1bar tu les as eu surement sur la bp mais pas la hp. pour la hp tu as une valve schrader en haut et il faut enlever le paneau droit si non tu peu pas metre le mano dessus. as tu essayer le mode chaud???
comme d habitude un peu plus d info.meme si ta V4V ne bascule pas ton circuit ne chutera pas en bp . soit manque de charge ou bouchon qlq part.H4= pressostat bp.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
PL PLicon_post
Bonsoir. H4 defaut BP, mème raisonnement qu'adelclimatisation. Peut etre que ce falmeux domino est un shunt juste pour permettre un fonctionnnement chaud ou froid???? Bloquand la vanne 4v par exemple?
Pat
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut pat et bonne soiree a ts
je dirais plus tot un bricolage ;-) . si j ai bien compris c est les 220V d alim UE/MODULE INTERIEURE si c est ca la V4V est en 220V. pour mettre en chaud seul. froid seul.ou chaud et froid tu as un switch sur la carte de l'ue qui permet de configurer ta pac.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
PL PLicon_post
Bonsoir. Re. J'ai trouvé la doc technique. Si cela peut aider.
Pat
doug dougicon_post
Bonsoir à tous,
Je pense que croire qu'une installation est bien chargée parce que la relation pression/température est bonne c'est une erreur...une seule molécule de gaz suffit à avoir cette relation correcte...

Message édité par : doug / 09-07-2012 20:55

PL PLicon_post
Bonsoir. D'accord avec toi doug. Cette histoire de schunt avec un domino me chagrine quand mème= la v4v, la carte le contact depart UE? Et tout cela en mème temps?
Pat
marcel11 marcel11icon_post
sur les veille machine avec de l'ajecteck c'est l UI qui commander la vanne 4V sur l' UE il y'a des fils en plus que sur les daikins de base
ideam ideamicon_post
Bonjour,

Merci de votre aide à tous.
Je prend la doc STP Pat, en courriel ?
Ok Doug Merci
Pour mettre en chaud quelle sonde il faut leurrer ?
Coupure BP instantanée, puis je shunter le pressostat ?
Pour le manque de charge, faut vider pour etre sur :-( ? et comment expliquer la BP à -1 bar?
Comment voir si bouchon et ou ?
Autre chose? la V4V si alim c'est en froid ou chaud ?
La connexion en UI et UE se fait avec 3+2 fils c à d 3 sur carte et 2 sur V4V puis carte ( domino )
marcel11 marcel11icon_post
le domino c'est la motif ajeteck avec les veilles machines il fallait modifier et mettre la liaison sur la 4 v
le mieux et de charger et peser pour la charge en fluide.
pense a travaillé en T° c'est plus parlant