Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Help ! PAC inverter air/eau

Help ! PAC inverter air/eau#5062

6Contributeur(s)
inno1ermarcel11dussadelclimatisationzicman76xavierc
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
justement si ton detendeur ne se ferme pas ou plutot n est pas ouvert convenablement,tu risque d avoir malgrés la bonne vitesse du ventilo un retour en liquide,vu que c est du scroll le cp ne comprime plus.mais ce qui m inquiette c est 2 chose en 1 les 9 bar en 2 tu me dit que le ventilo est a son maxi.hors avec t° ext il n a pas besoin d etre au maxi. tu devrais demabder les valeures ohmiques des sondes pour verrifier si tu en a pas une qui merde.jeter un coup d oeil sur le detendeur elctronique aussi.
coupe le jus pour reinitialiser la position du detendeur puis refait de la demande apres avoir verrifier les sondes.
9 bar en regime stabilisé c est un peu haut pour le mode chaud.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
as tu un schema fluidique comme le demande l ami marcel.et quant tu y retourne met tes mains sur l aspi et le reffoulemnt avant et apres que les pressions aurons chutées.le mieux c est que tu relevve carrement les T°.par ailleur ta pac est elle reverssible ou fonctionne t elle que en mode chaud?
car dans le deuxieme cas il se pourrait que ta pac n ait pas de bouteille anti coup liquide,mais bien une simple bouteille liquide. mais bon comme tu vois lorsqu on esty pas face a la bete c est dificile avec peu d info.donc n oublie pas de donner le maxi d info apres ton passage.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"