Va voir ici :
http://www.e-genieclimatique.com/froid03-comprehension-du-fonctionnement-de-la-station-de-recuperation-de-fluide-frigorigene-et-procedure/#7.6.1
Section 7.6.1 , ils parlent de ton problème!
Les vapeurs du fluide frigorigène du flexible sont réinjectées dans le condenseur de la station de récupération.
L’inconvénient de cette méthode c’est que la station de récupération reste sous pression et avec du fluide frigorigène et que si je dois y mettre un autre fluide ça va poser problème.
L’avantage c’est qu’il y a 0 dégazage, si toute mes machines sont au R404A c’est une méthode intéressante.
1.Arrêter le groupe de récupération.
2.Fermer la vanne de la bouteille de récupération.
3.Et la vanne 1/4 de tour du flexible.
4.Rebasculer en mode RÉCUPÉRATION.
5.Débrancher le flexible de la bouteille de récupération.
6.et le brancher sur l’entrée IN de la station de récupération.
7.Ouvrir la vanne 1/4 de tour.
8.Ouvrir le robinet bleu du groupe de récupération.
9.Mettre en marche le groupe de récupération (pour récupérer les vapeurs dans le flexible entre la bouteille de récupération et la station de récupération).
10.Des que le flexible est vide (BP sous 0bar) arrêter la station de condensation
11.Fermer toutes les vannes.
12.Débrancher le flexible.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a