Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - pac daikin altherma

[Résolu] - pac daikin altherma#5746

2Contributeur(s)
lolobounicolas
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
lolobou lolobouicon_post
re-bonsoir
j'ai une autre question peut on controler si les moteurs ventilateur sont defectueux sur une UE ERHQ011AAV3 car j'ai remplacé les cartes A1P et A3P grillées a cause d'un orage et a la remise en service le defaut U2 est apparu j'ai voulu appeler la hotline daikin mais il été 18h10 donc trop tard je vous serais reconnaissant de m'aiguiller sur ce terrain .
cordialement
nicolas nicolasicon_post


Chute de la tension d'alimentation électrique (180 V ou moins)
Micro-coupure de courant
Phase ouverte de l'inverter (phase T)
Câblage du circuit principal défectueux
Carte électronique inverter de l'unité extérieure défectueuse
Pièces du circuit principal endommagées