Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Info sur calibrage disjoncteur pour rac

Info sur calibrage disjoncteur pour rac#5829

8Contributeur(s)
dmarcoMotiokclimafrififiAACdragPLmarcel11
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
climafri climafriicon_post
Messieurs bonjour
J ai un rac (rideau air chaud) qui fait disjoncter mon armoir au général ( défaut d isolement repérer et repris Ras) cependant la puissance de ce dernier est de 18kw /380v (seul info) et comme protection un disjoncteur de 32A (tetra) brancher en direct (pas de vigi) section du câble 6 mm2 . Ma question penssez vous que le calibrage de ce dijconcteur est sufisant .je m écarte du thème du forum je le sait
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir climafri,

Les disjonctions peuvent avoir plusieurs causes.

As-tu testé les différents éléments du rac au mégaohmètre?

Quelle est la courbe du disjoncteur?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Tu n'a pas de pince ampéremètrique sous la main ? A vu d'oeil tu devrait tirer dans les 16 A / phase donc ton 32A devrait passer et ta section de câble aussi je pense... :#
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
fifi fifiicon_post
Salut à tous

Je trouve un résultat différent en prenant la formule : P= racine de 3 U I cos fi
Cos fi résistance= 1
18000= 1.732*380*1*I => I= 18000/1.732*380=> I =27.35A
La protection 32A est ok la ligne en 6mm un peu juste pour moi
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Motiok Motiokicon_post
ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
AAC AACicon_post
Bonjour,

effectivement 30A sont bons.
Par ailleurs d'aprés les normes en ma possession pour le fil en 6 c'est bon dans la limite de 110ML
drag dragicon_post
bonjour
d'accord avec fifi: 27A.
5A au mm2 , ca va
regarde a la pince ampérem...
a plus
PL PLicon_post
Bonsoir. Un défaut d'isolement? :#
Pat
fifi fifiicon_post
Citation : Motiok 

ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
 


Salut motiok

Les enroulements d'un moteur ne sont rien d'autre que des résistances, seul le cos fi change pour un moteur ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Motiok Motiokicon_post
Autant pour moi ^^ça fait longtemps que j'ai pas fait de calculs :-P
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE