Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» clim emerson

clim emerson#5857

4Contributeur(s)
rifanPLsimx4p4zahako
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rifan rifanicon_post
Bonjour ,

quelqu'un pourrais t'il m'aider au sujet de clim EMERSON .
j'ai plusieurs clim qui se mettent en court cycle . elle demarre à priori plus de 10 fois en une heure .... y a t'il un moyen de changer un parametre ...
je n'ai aucune doc qui explique tout les menu . J'ai trouvé une petite notice mais en anglais ... Si quelqu'uns avait une doc ou une adresse internet pour trouver
merci




PL PLicon_post
Bonsoir. Je verrai plus un problème de sur-puissance, ou encore coupure BP, ou HP, avec réenclenchement auto. :#
Pat
simx4p4 simx4p4icon_post
J'ai de même une armoire emerson sur un chantier et pareil elle ne fait que des courts cycles et donc se met en alarme . Un technicien emerson est passé et n'a pas reussi à régler le problème =/
zahako zahakoicon_post
La derniere fois que j'ai eu ce soucis sur une armoire EMERSON c'était du à un problème de détendeur qui etait Hors service. depuis son remplacement plus de soucis.
rifan rifanicon_post
bonjour ,

merci de vos témoignages , sur mon site j'en ai une vingtaine de clim emerson , j'en ai quelques une qui font des court cycles , et une autre qui fait des defauts BP , toutes sont refroidi via eau glacée .
celle qui est en defaut bp ne le fait pas tout le temps , je suis au r407c mon voyant liquide bulle pas mal , mais presque toutes bulles ... en BP suis à 3.2 bar et 2.6 °C et hp 14.6 bar et 36°C... j'ai fait un complement de charge mais pas mieuaujourdhui je recupere et recharge on verra bien ... je ne vois pas trop sinon ??????
rifan rifanicon_post
si j'avais une mauvaise regulation au niveau de ma vanne TA , je pourrais declancher en BP?

une entreprise est venu jouer sur les reglages de ma vannes 3 voies sur mon reseau d'eau glacée depuis j'ai ma clim qui saute en BP . peut etre dois je jouer sur vanne TA ??? elle est reglé sur 2,5 et est en bout de ligne ... cette nuit le vigil à ouvert les portes du local et il n'y a plus eus de PB .... :-o