Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Vrv 2 Daikin problème demarrage

Vrv 2 Daikin problème demarrage#6060

5Contributeur(s)
avanlarCOOLMANfifiadelclimatisationAircofrigo
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Posté : 03-02-2013 15:32 par adelclimatisation

salut avanlar et bon weekend a ts
tu as clos ton poste c est pourquoi je crée un autre . je n avait pas fait attention que le teste de la carte inverter
tu l'avait fait via le mode teste ( carte de commande de l'ue) je pensais que tu avais fait un test traditionnel.
en passant par le mode de réglage 2 en effet les 25V ne sont pas correcte ta carte devait te fournir 100-110v mini.
mea culpa pour ts ceux que j ai pu induire en erreur des fois je lis en diagonale . si je comprend bien tu as remplacer la carte inverter par une neuve si oui,la carte de commande garde la car elle est bonne.
cordialement

"si l homme avait une rivière en or,il en espérerait une deuxième"