Auteurenlever 1 ui sur un tri-split?
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 01-03-2013 11:58

salut a tous

alors voila, j'ai une collaboratrice (magasin de vente de matériel qui me fait intervenir pour ses maintenances et dépannages) donc elle a chez elle 1 tri-split mitsubishi, ref:MXZ-3A54VA E3, dessus il y a 2 ui dans 2 chambres ( 1ui par chambre ;)) de 2kw environ (j'ai pas les ref) et la 3éme qui pose souci est dans le salon/salle à manger(celle la j'ai la ref: MSZ-GA35VA E3), donc son ventilo fait un bruit monstre et son remplacement est honnèreux quand meme (+ de 400e rien que de pièce, car j'avais prévu de remplacer moteur, axe, roulement et virolle!! ne sachant pas définir d'où vent le bruit exactement) donc ça fait un peu cher et au final ça va etre galère pour moi à remplacer (je sais pas comment ça se démonte et ça à l'air trés chiant à démonter!!) bref ça m'arrange: elle me demande si c'est possible de retirer cette ui seuleument (tout en gardant celles des chambres dont elle se sert rarement, sur l'ue) et tout simplement poser un monosplit au salon!

ma question, vous l'aurez compris c'est de savoir quelle peuvent etre les conséquences qu'un tri split fonctionne sur 2 unités?
pour moi aiucune, vu que de toute façon, là, il fonctionne quasiment que sur l'unité du salon!!
par contre je me demande si au niveau régul et électronique, l'ue ne va t'elle pas détecté un défaut?
je pense à la liaison ue /ui, comment puis je la leurer? ou suffit il de la deconnecté?

ah.. oui.. j'ai oublier, d'aprés mon fournisseur mitsu, le modèle d'ui n'est plus commercialisé????
pourtant ça n'a pas l'air vieux!!

merci d'avance!!

A+

Message édité par : agfroid / 01-03-2013 12:00


  Profil  
Adrien
3682  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 01-03-2013 12:17

Il suffit effectivement de la déconnecter.

Tu gagneras en puissance sur les autres UI.

Attention si il y eu un complément de charge. si tu as plus de 30 m de tubes rectifie la charge.





  Profil  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 01-03-2013 12:35

Salut greg


Effectivement rien de plus simple, tu démontes l'unité intérieure qui te gêne et le tour est joué.
Ton unité extérieure fonctionnera uniquement pour 2 UI, elle sera surement surpuissante par rappor à sa puissance nominale et délivrera la puissance nécessaire sur les 2 UI restantes

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 01-03-2013 18:21

ok merci les amis!!
je m'en doutais mais je voulai pas dire à la cliente "no souci" et etre emmerdé par la suite!!
je vérifierai la charge.

A+

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 01-03-2013 18:45

Salut,

Un petit truc en plus, je sais pas si c'est valable pour MITSU, mais pour certains multis il est impératif qu'il y ai une unité raccorder sur le départ du bas.
Soit pour éviter de piéger l'huile si c'est une rampe commune, soit parcequ'il y a une dérivation de gaz chaud pour une boucle de dégivrage sous l'évapo.

Ceux qui pratique la marque pourront valider.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 02-03-2013 11:17

salut duss et merci

je vérifierai mais je crois me souvenir que l'unité du salon est sur la sortie la plus haute...
mais c'est pas bete en effet!!

A+

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 02-03-2013 17:49

Salut Greg
Sur Mitus elec tu peux supprimer celui que tu veux il n'y a pas de problème de retour d'huile les machine s'arrête en pompe donwn.
Vérifie ton moteur de ventillo c'est une classique chez mitsu tu le deconecte de ton ventilé (turbine) et tu le fait tournée a vide

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 03-03-2013 15:11

salut marcel,

j'ai bien essayé de démonter le ventilo (et franchement à mon avis c'est lui qui pose souci), mais j'avais pas de vus éclaté et franchement c'est galère à démonter!! rien que pour sortir le boitier avec la carte élec j'ai cassé un clips en plastique, et ensuite le moteur ventilo est pris entre 2 "bouts" de plastic, qui sont indémontable sans tout arracher (en tout cas en position sur le mur)!!
donc si la cliente veut poser une clim neuve je ne vais pas la contrarier: le client a toujours raison, surtout quand ça m'arrange!!

tien au fait, est ce que quelqu'un a une vue de ces bestioles?

A+

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 03-03-2013 18:05

bonsoir a tous

oui greg et en plus une fois que tu auras recuperer cette UI tu pourras experimenter le demontage du ventilos

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 03-03-2013 21:00

tu peux tomber le ventillo sans démonter l'evap il y pas de cahe a oter mais c'est faisable

  Profil  