Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » scroll qui siffle
Auteurscroll qui siffle
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 25-04-2013 20:30

salut j'ai un scroll inverter daikin vrv 2 ,3 tubes reyq16m7w1b, qui siffle aigue meme a bas régime( le son s' ampliefiant lors de la monté), paramètres normaux, est ce que cela vous est déja arrivé ? connaissez vous la cause ? avez vous le remède ?

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 25-04-2013 21:19

Bonsoir.cela sent bientôt la rupture du comp. Tout stopper afin de ne pas tout casser et prévoir avec le client un contrôle de charge dans un 1 er temps.

  Profil  
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 26-04-2013 06:21

merci de ta reponse, je pensait a peu pres la meme chose

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
nono95520
69  
  

nono95520
  Posté : 26-04-2013 16:20

Salut PL et pourquoi un contrôle de charge? déja d'une lorsqu'il va devoir remplacer le compresseur, il va devoir récupérer, donc pas du tout utile de contrôler la charge avant de remplacer le compresseur.