Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » methode de calcul P.A.C
Auteurmethode de calcul P.A.C
alexb
7  


alexb
  Posté : 02-05-2013 21:08

Bonjour je me présente je m appelle Alex je suis frigoriste depuis 2 ans en Alsace.
Je m intéresse de tres pres au P.A.C eau eau .
J aurais bien voulu connaitre une methode de calcul pour sélectionner une P.A.C qui alimente un plancher chauffant ainsi qu un ballon eau chaude sanitaire
J essai de trouver de la documentation mais sans aucun succès
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de puce pour compléter mes
Informations ce serai sympa
Merci d avance cordialement
Alex

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 02-05-2013 22:41

bonsoir,

je n'ai pas ce que tu cherches sorry!!

mais j'ai une petite remarque à faire bien que je ne sois pas modos!!

cela fait 4 ans que vous fréquentez le site de manière occasionnelle; vous avez eu bien le temps de voir que le site est composé de différents forums dont celui de présentation!!

et donc, pourquoi ne pas faire comme tout les autres qui veulent participer??
c'est à dire vous présenter là où c'est prévu et ensuite nous poser votre question ici?? :paf :paf

soit, y en faut toujours qui se sentent obligés d'enfreindre les règles.... c'est le nouveau monde
à+

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 03-05-2013 10:33

salut,
ne le prends pas mal mais c'est le règlement qui veut ça, cela dit dès ta présentation faites, j'ai quelques liens interessants sur le dimmensionnement de pacs eau/eau.


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
alexb
7  


alexb
  Posté : 03-05-2013 20:33

Suite a votre message, je me permet de simplement vous repondre, que comme note dans votre charte, l'acces pour simple consultation (ce que j'ai fais jusqu'a maintenant) est anonyme.
En aucun cas, je ne me sentais au dessus du reglement et je ne pensais contrarier qui que ce soit.
Il suffisait de me le signaler de maniere correcte. Sur ce, je vais faire comme tout le monde, remplir la fiche de mon compte.
Cordialement.... :paf

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 03-05-2013 20:52

bonsoir,

visiblement, vous n'avez pas trouvé!!
métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
merci
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Bobeuldopeul1
76  
  

Bobeuldopeul1
  Posté : 04-05-2013 06:03

Bonjour a tts et bon WE,

Le calcul d'une pompe à chaleur se fait par le biais d'un bilan thermique complet du bâtiment.

Selon le bilan thermique (de ses besoins calorifique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire) vous choisissez la durée de fonctionnement de la pompe à chaleur (même principe qu'une chambre froide...).

Vous trouverez en lien de téléchargement les outils nécessaires pour faire ce bilan

Ceci est un site d’échange et non un site de « bureau d’études » , si vous nous présentez vos notes de calculs nous pourrions vous aider.

Bobeuldopeul

  Profil  
alexb
7  


alexb
  Posté : 04-05-2013 15:48

Bonjour bobeuldopeul1
Merci pour ces petits renseignements.
Je n est pas vraiment de cas concret a vous donnez
J aimerai juste savoir quels sont les points important pour permettre de sélectionner une P.A.C eau eau sans passer par cette fameuse theorie 100w au m2 car je trouve que cela n est pas forcement juste ( cela est mon avis).
Connaissez vous un lien ou un document a telecharger qui puisse m être utile pour mes connaissances personel et ainsi partager également ces connaissances.

Message édité par : alexb / 05-05-2013 01:29


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 04-05-2013 17:22

bonjour,

un bon point alexb

il est effectivement totalement stupide et amateur de travailler sur des bases aussi absurdes que la théorie du "100W/m²" ou autres..

j'ai l'habitude de voir notre ami isfcer avoir de très bons liens de doc de toutes sortes.
je suis sûr qu'il va revenir te donner cela

à+

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 04-05-2013 19:50

Température de base, etude thermique, ...
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/deperditions/temp_base.htm
http://www.therloss.fr/coefficient1.php#VERIF
http://www.therloss.fr/services.php

le graal peut etre (dimensionnement)
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/pac.htm
http://www.enrdd.com/documents/documents/Aerothermie-Geothermie/calcul%20pompe%20a%20chaleur.pdf

http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plan.htm



Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
alexb
7  


alexb
  Posté : 05-05-2013 01:18

WOUAH excellent !
C'est exactement ce que je recherchais grand merci isfcer et merci aussi a vous tous de m avoir aidé dans ma recherche j ai plus qu'a me mettre au boulot
Bon week-end a vous tous

  Profil  
Sauter à :