Salut les gars , j'un defaut 22 (defaut transcudeur ) qui m'arrete un circuit de mon groupe froid, a quoi sert ce transcudeur et comment verifier son fonctionnement, sur la doc carrier il disent qu'il y a 3 transcudeur, mais je ne sais lequel est hs
2bonnets 2bonnetsicon_post
Bonjour ,
un transducteur convertit une donnée physique en un autre signal, pour nous c'est souvent de la pression convertie en signal elec mA ou Vcc,en bref un capteur de pression j'imagine.

Pour tester tu l'alimentes avec la bonne tension, tu le soumet à différentes pressions et tu lis avec miliampèremètre ou voltemètre la valeur pour une pression donnée... tu traces une belle droite et c'est bon... ou une belle courbe ou autre et c'est dans le sac... :-(

il y a des chances pour que se soit celui situé sur le circuit à l'arrêt.
legentleman legentlemanicon_post
merci pour les infos, en gros un transcudeur est un capteur de pression avec sortie analogique .
je vous tiendrai au courent de la suite du depannage.
merci
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut legentleman et bonne soiree a tous
un transducteur,et un capteur de pression qui renvoi une info sur la carte de commande. en clim l info est envoyer sous forme de courant VCC
je n ai pas encore rencontré de signale sous forme de ma bien que ce lui ci et tres utilisé aussi dans d'autre domaine.
en gros c'est grace a son signale que la carte connait la ou les pressions de fonctionnement. il a 3 fils 2 pour ca propre alimentation puis le 3 eme pour le retour d'info (un des trois etant le commun bien sur ;-) ).
dans ton cas le depannage pour s'averé plus facile ;-) . tu branche ton mano sur le circuit qui se met en defaut,tu jete un coup d'oeil sur la pression de tes mano,puis tu li sur le prodialogue la pression du circuit HS,si cela ne correspond pas,hé bien tu n a plus que remplacer le transducteur. si cela correspond,tu met en route puis tu controle tt le long du fonctionnement du circuit si les pression affichés sont egale a tes manos ou pas. un transducteur peut etre bon a l arret mais pendant le fonctionnement , a un moment x il se mettra a merdé :paf . si il est tjr bon,dans ce cas , je te conseille de verrifier toute les sondes de ton circuit,car la carte pour decreté que le transducteur a un souci,il met en corellation les données du transducteur et des autres capteurs ( sondes),il suffit que une sonde x dit n importe quoi et la carte va croire que c est le transducteur.
je te conseillerai aussi de foutre un bon coup d azote pour degager d'eventuelle trace d'eau ou d'huiles qui fouterais la zizanie. en dernier recour,c est le transducteur donne de bonne valeur,il est probable que ton circuit a it un serieux monque de charge. mais bon comme d'hab ce ne sont que des suposition en attente de données plus precises.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 19-05-2013 20:40

frigo90 frigo90icon_post
Souvent chez carrier les capteurs de pression sur le circuit frigorifique sont montés sur schrader et il suffit pour le tester de le démonter de le soumettre à la pression athmosphérique et de regarder si le capteur donne bien la pression athmosphérique.
Si la valeur du capteur n'est pas stable ben direction la poubelle.