Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Centrale Froid Profroid moins de 1 an et déjà 3 fuites POURQUOI ?

Centrale Froid Profroid moins de 1 an et déjà 3 fuites POURQUOI ?#6583

17Contributeur(s)
jp0065netsusimx4p4glagladmarcoAircofrigoagfroidDNIMotiokAdrienbilouteshunt33detenteboosterchouchen56jules3kmimifrigo
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
jp0065 jp0065icon_post
Sur mon site j’ai une centrale froid Profroid qui a eu l’alarme « manque fréon » active , j’ouvre la centrale (centrale carrossée) je constate que la bille du niveau bas de la bouteille liquide est en bas et que le capteur niveau bas de la bouteille clignote.

Je fais une recherche de fuite avec un détecteur électronique ( à 2€50) et je ne trouve rien, je vais donc faire un tour dans les chambres froides et je ne trouve toujours rien.

La chambre froide alimente une cuisine de restauration collective (1200 repas / jours) je me dis que mon matos c’est de la camelote, et je n’ai pas de fuite étalon à ma disposition pour contrôler mon détecteur de fuite électronique malgré le fait qu'il a bien eu son contrôle réglementaire, il y a l'étiquette dessus avec la date.

J’appelle en urgence une société spécialisée en dépannage froid commerciale. Le technicien frigoriste spécialisé dans le domaine arrive le lendemain, en 2h avec sa machine de guerre, le détecteur « INFICON D-tek select » il trouve 7 fuites , machine impréssionnante d'éfficacité :

-3 fuites sur la centrale profroid
-4 fuites dans les chambres froides (électrovanne et détendeur Danfoss).

L’installation à moins de 1 an et je lui demande comment est-ce qu’une telle chose est possible, la centrale est neuve et il y a 3 déjà fuites :

-une fuite sur le capteur niveau bas de la bouteille (joint pate) ,
-une fuite sur la prise de pression du filtre (joint pate de la vanne de service) et
-une fuite sur une prise rapide sur la HP (fuite au niveau du joint là ou est vissé la prise la prise schrader).

Il me dit que sur les centrales Profroid la pâte d’étanchéité sur les raccords à visser est de mauvaise qualité et avec le temps (quelques mois) ça fuit.

Il me dit que pour ne pas avoir de problème avec les centrales Profroid il faut remplacer tous les joints qui sont fait avec de la pâte à joint et remplacer ces joints de mauvaise qualité par du Leak Lock et du téflon gaz.

-Je lui demande quel est l’intérêt pour Profroid de mettre des joints d’aussi mauvaise qualité car par rapport au prix complet de la machine ce ne sont pas les joints qui vont faire exploser le prix de la machine.

-Il me dit , il ne sait pas.

C’est là où je pose cette question pourquoi mettre de tel joint ?

car il est très difficile d’expliquer au propriétaire de l’installation, le client que sa centrale qui a moins d’un an de service à déjà 3 fuites, sans compter les autres fuites sur les électrovannes et détendeur Danfoss. Car entre la recherche de fuite, les réparations , le fluide frigorigène , les contrôles et les papiers, il y a facilement 20h de travail, ça commence à faire cher les joints.

D’ailleurs la première réaction du frigoriste spécialisé en froid commerciale a été très parlante : je lui ai dit : c’est une centrale Profroid , il m’a dit OK j’ai compris. Après il me demande la marque des électrovannes, je lui dis Danfoss, il me dit , les électrovannes Danfoss c’est fini pour moi , je ne mets que des électrovannes Castel

Est-ce que vous validez les propos du technicien frigoriste , pour les joints du Leak Lock et téflon gaz et pour les électrovannes de Castel ?



Message édité par : jp0065 / 22-05-2013 21:59

jp0065 jp0065icon_post
Les photos des fuites de la centrale ça peut vous aidez à comprendre

netsu netsuicon_post
Salut!

La pâte chez profroid est un soucis connu et répété...
Il y a bien quelques séries de VEMs défectueuses chez Danfoss...
Le plus amusant est que la réglementation se reserre en même temps que l’étanchéité se relâche :paf :paf :paf :paf!!!
le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 22-05-2013 22:09

simx4p4 simx4p4icon_post
Pour les électrovannes Danfoss oui je suis d'accord il y a eu une mauvaise série j'ai eu le même problème. Il me semble qu'il y a eu un sujet là dessus :#
Et il me semble avoir lu aussi un sujet sur l'étanchéité des centrales Profroid
netsu netsuicon_post
Au fait, Danfoss paye les dégâts causés par leurs VEMs
le froid est un état d'esprit.
jp0065 jp0065icon_post
Citation : netsu 

Au fait, Danfoss paye les dégâts causés par leurs VEMs
 


C'est bon à savoir merci
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

haaaa bienvenu dans le monde du froid...pour pro froid, rien de bien etonant, c'est la routine :paf :paf
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir les gars,

Les génies de chez Profroid ont une façon bien à eux de nous revisiter l'adage bien français : " Il n'y a pas de petites économies!! " ... :-|

Après tout, vous achetez - tout de même - leur marchandises, pourquoi voudriez-vous qu'ils se privent de ces quelques euros de différence entre leur pâte à joint merdique et une autre plus élaborée!?? Car même si la différence de prix est de taille, à leur niveau industriel, il ne doit pas y avoir tant de différence que celà!! :b

De toute façon, une fois que c'est posé, c'est vous ( l'opérateur ) qui prendrez à votre charge ces travaux ( et le fluide perdu ) sur votre budget ...

Je suis persuadé que les problèmes qui remontent jusqu'à leurs bureaux d'études ne sont qu'une infîme partie des matériels vendus sur l'année!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

sur ces raccords qui visiblement, pour la pluspart, n'ont pas un côté cuivre; y a t il des joints coniques en cuivre??
car ce sont bien ces joints qui doivent assurer l'étanchéité et pas une pâte quelconque!!
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour Aircofrigo,


Non, les raccords sont ( légèrement ) coniques, et c'est la pâte appliquée + le couple de serrage qui y est appliqué qui assurent l'étanchéité.

Le problème c'est que si tu sers trop fort ,,, tu restes avec le raccord dans les mains! D'où l'utilité de cette pâte pour assurer l'étanchéité. :-) et si la pâte n'est pas de bonne qualité ... elle vieillit mal.

Ou, encore une autre " necessité " de cette pâte, ce serait le positionnement final de ta pièce ( une fois serrée étanche sans pâte ) ... qui ne correspondrait pas à ton besoin!!

En regardant la photo de JPO ci dessus, imagine le détecteur de niveau bas de la bouteille liquide qui ne pointerait pas vers le bas ... ou un té qui ne serait pas orienté exactement dans la bonne direction! La pâte te permet de " compenser " un peu ces dérives involontaires.

@+

Message édité par : dmarco / 23-05-2013 10:43