Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» climaveneta

climaveneta#6593

8Contributeur(s)
goguetjerome44chouchen56adelclimatisationAnthony02marsnetsuchrist59
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
goguet gogueticon_post
bonjour,

J'aimerais savoir si quelqu'un à un retour sur la marque climaveneta. J'ai 4 groupe d'eau glacée de cette marque et je commence à rencontrer des problèmes pour les entretiens ( pas de code d'accées... )!!!!

Merci d'avance.
jerome44 jerome44icon_post
bonjour

J ai 2 machines avec vis bitzer du type CSH, une machine a 2 circuits et une à 3 circuits, que veux tu savoir? je n ai pas de probleme particulier pour les entretiens.

Je viens de voir que tu ne t es pas présenté, fais le rapidement ou ton post va etre bloqué.
La présentation nous permet de mieux te connaitre

@+
jerome44 jerome44icon_post
erreur de ma part, tu t es présenté, je n avais rien d afficher te concernant.Il existe 2 codes sur les machines: 1234 et 9990, attention tu peux modifier la configuration du fabricant alors attention
Tu vas pouvoir réinitialiser ou du moins décaler les alarmes maintenance( compteurs d heures) ventilateurs, pompes, compresseurs.

@+
chouchen56 chouchen56icon_post
Salut a tous.

Jérome ;-)

d'après ce qu'on m'en a dis les machines climaveneta sont comparables en qualité avec les CIAT, c'est a priori le même genre de gamme.
qu'en pense tu jérome ?
bah c'est ça aussi !!!!
jerome44 jerome44icon_post
Salut chouchen

Au niveau qualité, pas grand chose a redire, machine fiable sauf que j ai eu un probleme de roulement sur un compresseur ( voir photo sur mon album photo)au niveau étanchéité, je dirais que c est correct une fuite sur un capteur BP et dernierement, un serrage soupape BP, mais tres leger, rien a voir avec un aquaciat, qui fuyait de partout sur les plaques de garde des condenseurs
Au niveau régulation, pas toujours tres clair, ca démarre tout les circuits sans pour autant etre a 100% de demande (certains constructeurs préferent travailler sur tous les circuits en même temps au niveau de l echangeur EG plutot que un circuit a fond)J ai une machine qui a une consigne a -8°, ca marche bien.
Point faible. les panneaux d isolation phonique des cp, sont un peu lourd et difficilement manoeuvrable seul.

A+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journnee a ts
j'ai eu 3 GEG de cette marque,2 de 50kw chacun et un de 300kw.
pour les premiers : fabrication putot sataisfaisante,pas assez d espace pour acceder au differents elements du circuit frigo. le visuel,peu faire mieu ( cela ressemble a une carrosserie quun artisan pourrai faire. niveau fuite:ras. fonctionnement en cascade des cp seon les besoins. reguation carel,tres intuitive et meme si 'on a pas la doc la lecture des codes defaut ce fait comme sur un prodialogue :=! .
sur ce model la 2 reproches: 1 c'est l'existance d un filtre et d un controleur de debit ( non renseigné sur la fiche constructeur),donc ceux qui ont fait e montage ont rajouté un filtre et flussostat externe au GEG :paf .2: les codes defauts sont parfois approximatifs :paf . du genre defaut cp,alors que c'est la sonde de reffoulement qui est en derive :paf .
heuu,j'allait oublier,les fiches sur le regulateur,il faut absolument les re enfoncer dedans :-| . si non ras.
pour le 300kw,c est pareille pour la carrosserie,le designe est sommaire,mais il offre une tres bonne accessibilité a tt les eements du circuit :=!,fonctionnement en cascade des cp. la regule par contre est moins intuitive,elle ressemble au regulateur des GEG daikin.
ha oui,il y a des evm pour les pompe down,des systeme de bypasse si le reffoulement est elevé,bref il n ont pas a rougir des autres marque. il faut juste voir comment cela viellis. en plus du depannage via regulateur,une bonne partie du depannage pourais se faire via le tableau elec,a l encienne,et ca c est :=! :=! :=!
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
goguet gogueticon_post
bonsoir,
Merci pour vos réponses pour les codes j'ai déjà essayé sur des groupes AWU070 et ils ne fonctionnent pas§ :paf . Par contre sur un autre modèle (je n'ai plus la ref) le code 9990 fonctionne. Pour le retour j'ai eu une fuite sur une queue de charge d'usine du aux vibrations et des arrêts du aux compteurs d'entretien difficile à enlever sans les codes!!! :-|
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
goguet gogueticon_post
jerome44, merci pour les conseilles, je note toujours ce que je modifie au cas ou ça ne va pas ;-)
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
goguet gogueticon_post
Bonsoir,
Et oui je reviens sur les climavenetta!!! la dernière en date et un fuite sur un tuyau (poreux)!! appel du fournisseur pour des explications! je cite : " Monsieur un tuyaux poreux au bout de trois ans cela et normal" donc demande de ma part si y prenais en charge! réponse un devis de 1900 € de réparation ! je fait un devis pour effectuer nous même la réparation, moitié prix c'est pas abusé!! enfin bref pas à recommander!!! :-|
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
Anthony02 Anthony02icon_post
Bonsoir à tous
En ce qui concerne la marque climaveneta je reste perplex ...
Sur un de nos site nous avons du remplacer les dix ventillo condenseur car il laché un par un puis toujours sur le meme groupe cest la vis qui a cassé.
De plus leur Sav n est pas terrible il faut dabord payer la piece pour qu il nous l envoi... Apres les pupitre de commande ne sont pas tres conviviale !!! Rien ne vaut un bon pro dialogue :b :b :b
Tonydu02