Bonjour,

J ai un souci sur un geg carrier erreur 40, la doc me dit defaut tirage au vide = verifier evx pu capteur.
Mon transducteur est ok, cela viendrait donc du detendeur ?
Sachant que l alarme se produit a l arret du cp, je pense que l alarme survient car pas de pumpdown.
Avez vous deja eut cela ?
Cela m embete de remplacer detendeur evx juste car pas de pumpdown

Merci

Message édité par : Fred2k78 / 05-07-2013 14:06

jerome44 jerome44icon_post
bonsoir

si je comprends bien ton alarme arrive une fois que ton groupe est l arret, et comment se passe l arret en régulation sur consigne atteinte?
Sinon a l arret, ta pression remonte t elle.
Si ton detendeur n est plus etanche il y a risque de casse des compresseurs, car ils vont manger du liquide au demarrage voir en service egalement.
regardes si tu n aurais pas des surchauffes basses pendant le fonctionnement signe que l exv ne se ferme mal ou pas correctement, peut etre une crasse dans le corps de l EXV
bonne recherche
A+