Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» climatisation reversible pour faire du hors gel

climatisation reversible pour faire du hors gel#6862

2Contributeur(s)
astinfifi
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
astin astinicon_post
bonjour a tous, un client me demande de lui chiffrer un systeme reversible type multi ou mono split pour maintenir un local de 400M2 en hors gel (5°c). j'ai beau chercher sur des doc constructeur, la plupart on un seuil mini autour de 10°c. et la c plus vraiement de l'hors gel.... auriez vous un tuyau pour resoudre mon PB?
fifi fifiicon_post
Bonjour

Comme tous les nouveaux membres du site veuillez passer par le forum présentation pour nous en dire un peu plus sur vous: particulier ou professionnel et dans quel domaine vous travaillez

Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi fifiicon_post
Salut

Effectivement les split systèmes commencent à chauffer à partir de 10° chez Atlantic.
Pour ton client tu peux peut être lui proposer une pac réversible air / eau avec ventilos convecteurs ou armoire verticale de type informatique.
Un thermostat chaud / froid en ambiance qui pilotera une vanne trois voies en tout ou rien

Maintenant reste à savoir quelle est la t° mini en hiver chez toi pour savoir si la pac pourra chauffer au moment ou il fera le plus froid.

Voila un début de réflexion si ça peut t'aider :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas