Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» problème évaporateur givré

problème évaporateur givré#6984

6Contributeur(s)
zouzouclemdmarcoakramglaglaavanlaragfroid
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
zouzouclem zouzouclemicon_post
Bonjour,

je suis débutant, j'ai récemment effectué un dépannage au travail. l'évaporateur d'une vitrine réfrigérée ouverte est pris en glace. le gaz utilisé est le 134a. la bp est faible -15° la hp aussi. plusieurs techniciens sont passés. le dernier à changé le filtre et le compresseur mais aucun changement. le fluide est détendu par un capillaire et l'évaporateur ventilé par deux ventilos. j'ai ajouté une minuterie de dégivrage et toujours pris en glace.
Merci de m'aider car je débute et je ne trouve vraiment pas.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Une bp à -15°C avec une détente capillaire ... n'a rien de dérangeant ( c'est même logique ) :-D
Vérifiez que les ventilos agissent ( tous les deux ) dans le même sens, et dans le bon sens!! En clair, qu'il n'y en ait pas ... un qui pulse et l'autre qui suce ( bref, ils tourneraient en s'annulant l'un-l'autre )!

Vous êtes à -15°C, donc ... la glace est à gèrer avec prudence!
Lorsque vous dégivrez le meuble, retirez-vous bien .... TOUTE la glace présente?? Si vous vous contentez d'en retirer le minimum, il est normal que la glace revienne très vite!!

Avez-vous cherché les fuites de ff?? .... un léger manque de ff vous donnera un résultat similaire à vos symptomes!

Pour info, qu'avez-vous mis comme paramètres à votre horloge de dégivrage??

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
akram akramicon_post
Bonjour
Il y a une fuite de fluide frigorigène 8-)
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

Pour ma part je trouve que -15 pour du capillaire ventillé est un peu faible...je prends -15 pour du statique et -12 pour du ventillé... :-)
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

Pour ma part je trouve que -15 pour du capillaire ventillé est un peu faible...je prends -15 pour du statique et -12 pour du ventillé... :-)
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
avanlar avanlaricon_post
salut regarde si ta une electrovanne ,si elle et bien étanche (pump down),regarde ton cycle de dégivrage si il se fait bien, ta fin de degivrage,si ta des resitance ou pas ,ou si ta pas l'air qui rentre d'un endroit un trou ,regarde comme la prise de glace et quand ,l historique de cette prise en glace,regarde si ta bien tout l evaporateur qui prend en glace ou pas
agfroid agfroidicon_post
salut

verifier que le thermostat fait bien son travail et coupe bien le compresseur à T° de consigne! ;-)

A+