Salut les gars, j'aimerais savoir si l'asservissement des armoires de climatisations à la detection incendie est obligatoire (Data Center et petits locaux informatiques)
Merci
chouchen56 chouchen56icon_post
Salut a toi.

Oui en effet et même si ces armoires ne font que recycler l'air de la pièce

j'ai discuter avec un tech spécialisé en exctintion automatique et les armoires de clim perturbent le principe d'exctinction de certains gaz (pas l'azote bien sur) .

lors d'une MES on a régler comme suis :

lors d'une double détection (départ de feux) on a : arrêt immédiat des armoires (10 secondes ) temporisation de 20 secondes d'attente puis tu percute les bouteilles .

après tu sors les gros billets.

bien évidemment tous l'apport d'air neuf doit être coupé immédiatement.

bah c'est ça aussi !!!!
PL PLicon_post
Bonjour. De mémoire dans le temps lorsque je faisais des salles infos clés en main, c'etait comme expliqué par chouchen56, 1er alarme: coupure de tout ce qui ventil(clim, clapet coupes feux etc...)fermeture portes 2ième alarme extinction (par bte) :-)