frigopathe frigopatheicon_post
salut,

c'est en commencant à bosser chez clauger que j'ai connu ce systéme que l'on installe dans des cf négatives dont la surface et le volume sont conséquents ( de 10000 à 30000 m3).

ce systéme est un déshumidificateur dont la marque est MUNTERS. je crois que le prix du dernier en date affleurait les 25000 euros.

http://www.munters.fr/fr/fr/Produits-et-servies/Division-Traitement-de-Lair/SysDH/IceDry/?Product=E595C7F2-39AA-45D0-B56A-7D56CFFE6A83

ce systéme est réellement efficace, bonne lecture

a+
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Frigopathe,

Moi j'ai mis un système équivalent dans une chambre froide ou l'on entreposaient de la farine et l humidité ne devait pas dépasser le 30%.

Je te joint un PDF
frigopathe frigopatheicon_post
salut lucky,

merci, et le résultat? tu en es content?

a+ :-)
christ59 christ59icon_post
Salut

ce systeme est tres performant , cher mais performant , par contre attention a la selection, et les infos a donner a munters, car si par la suite , la temperature vient a varier dans les cf , la performance peut se degrader au vu des volume a traiter , un peu comme les clapet de decompression ou lorsque certains veulent - 30°c alors qu'elle est à -18°c d'origine, ça marche pas longtemp .

A+ christ59
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Frigopathe,

Oui très content du système en place il remplie sa fonction parfaitement.

Ce sont des système à roue de silicagel régénérable. Pa contre il est vraie que cela coute très chère.