Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» BP plus basse

BP plus basse#7263

5Contributeur(s)
rmqmarsdmarcoadelclimatisationMateo
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rmq rmqicon_post
bonjour

Sur une chambre froide positive de 0° de consigne, pourquoi on évapore plus bas à -22° et on a du givre sur l'aspiration qui coule, c'est le signe de quoi ?


Merci
mars marsicon_post
Bonjour, une évaporation à -22°c pour 0°c de consigne ça va pas ton DT est trop grand.
sur quoi est branché cette évapo groupe autonome ou centrale ?
C'est normal que ton aspiration goutte beaucoup ,c'est à cause de ton DT important.
Si tu es sur une centrale, alors met une kvp afin de ramener ton évaporation à -8/-10.
Quel est le pas d'ailettes sur ton évapo?
rmq rmqicon_post
salut
mon evapo (luve-contard..F35HC 218 E6) est branché sur un groupe autonome LH103../4EEC 6.

Quel serait alors le numéro de buse, j'ai une numero 05 (detendeur tex2). ?

Message édité par : rmq / 11-10-2013 07:12

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

As-tu fais les contrôles " de base " ... entre autre ... contrôle de fuite(s) ? ;-) 8-)

Pour être certain du choix de buse, il est nécessaire de connaître la puissance frigorifique ( calculée lors du bilan ) .
De toute façon, si la buse présente a été utile jusqu'aujourd'hui .... il est peu probable qu'elle soit ( subitement ) devenue " inadaptée " aux besoins. :b

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journee a ts
Je rejoint mon freoro mars ;-)
En effet ton delta T est trop grand.beaucoup trop élevé.
Comme d hab, quelle SR as tu, T des medium, SC, y as il predetente ou pas?
Avec moins 22c en evaporation comme unique valeur, toutes les pistes sont valable.un peu plus de precision sur le fonctionnement pour pouvoir t aider et cibler la ou les causes.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
rmq rmqicon_post
OK, je vais prendre d'autres mesures et je vous ferais signe !!

Merci
rmq rmqicon_post
salut
Voila :
T° entrée air condenseur : 24
T° sortie air condenseur : 29
T° BP entrée compresseur : - 15
T° condensation : +32
T° sortie liquide condenseur: +32,5
T° de la CF : -3,5
pour la surchauffe, je n'ai pas pu la prendre.

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut rmq et bonne soiree a ts
:# :-o
Ta Temperature liquide ne peu pas etre superieure a la Temperature de condensation. Tu l a pris ou a hp ? Apres la bouteille liquide ? Si oui tu n aurai une predetente en amant car je ne vois comment expliquer tes mesures.
Ta hp est basse avec un Sr inexistant et une bp qui se casse la gueulle a quoi cela te fait penser ;-)
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
rmq rmqicon_post
bonsoir adelclimatisation

manque de ff ??
mars marsicon_post
bonsoir,
J'ai pas regardé tes références , cependant si ton équipement frigo a toujours fonctionné ainsi, alors je dirai que tu as une fuite.
Avec les puissances on verrai si c'est compatible, mais je suis preuve ur eu c'est une fuite, car ta hp est faible.